Здравствуйте.
У нас панельный дом. Во время капремонта дома нам установили водосточную трубу, но не на прежнее место (в стыки между панелями), а в саму стену ввинтили дюбеля. Теперь во время дождя в спальне стоит неприятный шум, который от трубы предается на стены.
Можно ли исправить эту ситуацию? Может быть есть специальные прокладки между хомутами и трубой? (комната полностью звукоизолирована).
Ольга Геннадьевна
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 4:37 pm
Город: Казань

Сообщение Александр Фадеев » Пн окт 17, 2011 3:45 pm

Здравствуйте, Ольга Геннадьевна.
Для того чтобы шум не передавался на звукоизоляционные облицовки необходимо их «развязать» от стен. Сделать это можно, уложив упругую прокладку между трубой и хомутами. В качестве материала рассмотрите прокладки из мягкой резины или подложки типа «Акуфлекс».
Для того чтобы звук не переизлучался в помещение комнаты с поверхности трубы устраивается звукоизоляционный короб по типу независимой каркасной облицовки.