Нужны ли лаги?

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Нужны ли лаги?

Сообщение Денис К. » Чт июн 16, 2011 10:40 am

Читал материалы сайта. Стандартный вариант - лаги на полосах виброизоляционного материала. Поверх лаг листовой материал. Между лагами звукоизоляция.

У Кнауфа есть конструкция полов ("Бета"), согласно которой на пол кладут листовую звуко(вибро)изоляцию, а поверх нее - жесткий листовой материал.

В чем разница между двумя вариантами? Что дают лаги: большую жесткость или большую шумоизоляцию? От ударного или воздушного шума?
Денис К.
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 5:45 pm

Сообщение Виталий Роденков » Чт июн 16, 2011 12:25 pm

Лаги дают больший зазор между перекрытием и листовым материалом, что дает более высокую эффективность звукоизоляции конструкции, кроме того, они позволяют сосредоточить нагрузку на меньшей площади, что важно для получения низкой резонансной частоты конструкции.

Конструкция "Бета" может помочь только при снижении ударного шума, нагрузка по упругому слою распределена и жесткости недостаточно. Что не дает возможности использовать упругий слой с необходимой толщиной и низким модулем упругости.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Сообщение Денис К. » Чт июн 16, 2011 1:59 pm

Спасибо!
Денис К.
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 5:45 pm


Вернуться в Звукоизоляция