Звукоизоляция квартиры под студию

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Звукоизоляция квартиры под студию

Сообщение Алан » Чт янв 06, 2011 3:15 pm

Здравствуйте

Подскажите пожалуйста
Сейчас делаю студию звукозаписи в квартире.
Со всех сторон соседи так как комната находиться на 3 этаже.

Нужно сделать так что бы не кто из соседей не чего не слышал и мы не кому не мешали.
Бюджет не ограничен есть возможность купить самые дорогие и хорошие материалы. Только подскажите что конкретно нужно, буду вам бзмерно благодарен!

1) Чем нужно обшить стены что бы не тревожить соседей?
2) Что нужно использовать под линолеум что бы не было слышно топота соседям с низу?

Заранее огромное спасибо!!!
Алан
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт янв 06, 2011 3:06 pm

Сообщение Алан » Вс янв 09, 2011 2:48 pm

Ребята подскажите дело срочное
Алан
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт янв 06, 2011 3:06 pm

Сообщение Виталий Роденков » Ср янв 12, 2011 11:19 am

Добрый день Алан!

Подобная задача многократно обсуждалась на форуме. Типовым решением является устройство «комнаты в комнате» т.е. полная звукоизоляция помещения. Предлагаемые мероприятия по звукоизоляции помещения должны выполняться в определенной последовательности:

1. Звукоизоляция пола – устройство конструкции «плавающего» пола, которая представляет собой бетонную стяжку из пескобетона М300 толщиной 70 мм поверх 2-х слоев плит Шумостоп-С2 (К2).

2. Устройство звукоизоляции потолка:
Вариант А.
Конструкция каркасного потолка из ГВЛ + ГКЛ на подвесах Виброфлекс-1/30А с заполнением полости плитами Шуманет-БМ х 2 слоя. Общая толщина конструкции 150мм.
Вариант Б.
панельная система ЗИПС-Синема толщиной 133мм (дешевле каркасной)

3. Устройство звукоизоляции стен - каркасная облицовка из 2-х слоев ГВЛ + 1 слой ГКЛ на независимом каркасе из профилей ПС100/50 с зазором от стены 10 мм. Общая толщина конструкции 150мм. Во внутреннюю полость конструкции укладывается материал Шуманет-БМ х 2 слоя.

4. Установка в звукоизолирующие облицовки стен звукоизоляционной двери и дополнительного стеклопакета для защиты окна.