ГВЛ+ГВЛ или ГВЛ+ГКЛ

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

ГВЛ+ГВЛ или ГВЛ+ГКЛ

Сообщение Гоша » Пн май 03, 2010 4:31 pm

Здравствуйте!
Применение второго слоя ГВЛ вместо ГКЛ намного ли увеличит ЗИ потолка?
Гоша
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Вс янв 31, 2010 10:42 pm

Сообщение Андрей Нечаев » Пн май 03, 2010 5:15 pm

Здравствуйте Гоша.
Я проводил измерения звукоизоляции перегородки на каркасе шириной 100 мм облицованной с двух сторон двумя слоями ГВЛ и ГКЛ, так вот разница по индексу составила ~ 3 дБ. При замене 1 слоя ГКЛ на ГВЛ думаю разница будет 1-2 дБ.
Андрей Нечаев
 
Сообщения: 263
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 10:02 am


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11