Гоша » Пт апр 23, 2010 11:08 am
Здравствуйте!
Если делать в два слоя Шумостоп, может ли толщина стяжки из Пескобетона М-300 составлять 70 мм или обязательно 80?
-
Гоша
-
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: Вс янв 31, 2010 10:42 pm
Александр Фадеев » Пт апр 23, 2010 11:24 am
Здравствуйте, Гоша.
Толщина стяжки конструкции «плавающего» пола должна составлять 60-80 мм с обязательным условием армирования. Все это делается для того, чтобы стяжка не лопнула. Если строительная смесь качественная, то предложенный Вами вариант вполне жизнеспособен.
-