Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Александр Фадеев » Ср окт 18, 2017 12:44 pm
Здравствуйте, Kretos.
Рекомендуемая толщина стяжки по плитам "Шумостоп" не менее 60 мм. Поэтому можно предпочтительнее смотрится вариант:
- плита перекрытия;
- выравнивае 0-55 мм;
- шумостоп С2;
- стяжка ЦПС М300 70 мм армированная сеткой 50×50×4;
- ламинат.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
Kretos » Ср окт 18, 2017 1:13 pm
Александр, спасибо за ответ.
Александр Фадеев писал(а):...
- стяжка ЦПС М300 70 мм армированная сеткой 50×50×4;
...
70 мм ЦПС это суммарно 170 кг/м2. В сети есть письмо МНИИТЭП по допустимой нагрузке в серии П3 - как раз 170 кг.
-
Kretos
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Вт окт 17, 2017 9:39 pm
- Город: Москва
Kretos » Вт окт 24, 2017 6:03 pm
Александр Фадеев писал(а):- стяжка ЦПС М300 70 мм армированная сеткой 50×50×4;
Александр, а какая минимально допустимая поверхностная плотность этой стяжки?
-
Kretos
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Вт окт 17, 2017 9:39 pm
- Город: Москва
Илья Мельник » Ср окт 25, 2017 5:26 pm
Добрый день!
Вы можете ориентироваться на цифру порядка 120 кг/м2.
-
Илья Мельник
-
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:41 am
- Город: Киев
-
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции