Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
alexconsu » Вт мар 06, 2012 5:40 pm
Александр Фадеев писал(а):Жесткость виброизолирующего материала «Sylomer» растет с увеличением числа после букв «SR». То есть марка «SR11» не жестче, а мягче марки «SR18». Замена марки материала возможна на марку с большей жесткостью, правда, в ущерб звукоизоляции. Замена марки «Sylomer» на марку с меньшей жесткостью недопустима, так как материал под нагрузкой начнет разрушаться.
Спасибо, понятно. Зачем же тогда иногда рекомендуют заменить силомер на вибростек 2 слоя?
-
alexconsu
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 11:04 am
Александр Фадеев » Вт мар 06, 2012 5:46 pm
Данное решение менее эффективно, но экономичнее.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
alexconsu » Вт мар 06, 2012 6:03 pm
Александр Фадеев писал(а):Данное решение менее эффективно, но экономичнее.
Ок, спасибо.
-
alexconsu
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 11:04 am
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 16