Встреча с соседом:
- Кстати, мы вас хорошо слышим.
- Даааа? А почему мы вас не слышим?!
- Так мы молчим, вас слушаем.

Ну, что имеем:
Стена между двумя квартирами в новостройке собрана из газобетонных блоков толщиной 75 мм в два слоя, между слоями - веселенькая желтая минвата 100 мм.
Общая длина стены - 6,9 м.
Со стороны моей квартиры 2,7 м этой стены относятся к коридору шириной 90 см. Еще 4,2 метра - это спальня (ширина спальни 2,75 метра). Между помещениями дверной проем (соответственно впритык и перпендикулярно этой стене).

Как считаете, уважаемое сообщество, будет ли эффективен такой вариант:
- демонтаж газобетонных блоков со стороны моей квартиры (минвату также удаляем). Освобождаем 165 мм пространства.
- с относом от "соседской" стены монтируем каркас (в соответствии с рекомендациями сайта), заполняем его Роквул Акустик Баттс 100 мм (в магазинах есть еще Изовер Звукозащита и Урса), далее 2 слоя гипсокартона 12,5 мм.
Получаем конструкцию толщиной до 165 мм с учетом относа от стены.

Есть еще сомнения насчет выбора профилей для каркаса. Хороших фирменных 100-х профилей как бы нет, все "вертолетом". Возможно ли собрать каркас из сдвоенных 50-х профилей?
И можно ли для усиления дверного проема (дверь планируется тяжелая), в месте крепления дверной коробки вставить брус, а уже к нему прикрепить стоечные профили с двух сторон? Т.е. по сути разделить звукоизолирующую конструкцию по помещениям?
П.С. варианты типа ковер, кирпич и переехать уже рассматривались)).
времонте
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср авг 17, 2011 1:30 pm

Сообщение Наталья Ширгина » Пт авг 19, 2011 10:08 am

Добрый день!

Предложенное решение является достаточно эффективным. Но его можно улучшить: увеличить массу финишной облицовки: закрыть каркас двумя слоями ГВЛ (10+10 мм) и финишно слоем ГКЛ (12,5 мм). По периметру, в месте примыкания облицовки к смежным стенам, потолку, полу проложить виброизолирующую ленту. Для этой цели подходит материал Вибростек-V300, уложенный в 2 слоя. В качестве внутреннего поглощающего слоя можно порекомендовать Шуманет-ЭКО (-СК, или -БМ). Швы рекомендуется заполнить герметиком на силиконовой основе, для этой цели подойдет Вибросил.
Собрать каркас из сдвоенных 50-х профилей можно.
В месте крепления дверной коробки необходимо установить брус. Обратите внимание на схему 3.1.9 в Альбоме инженерных решений http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... oblicovki/
Наталья Ширгина
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
Город: Москва

Сообщение времонте » Пн авг 22, 2011 11:03 am

Огромное спасибо за ответ!
времонте
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср авг 17, 2011 1:30 pm


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 42

cron