Изоляция от структурного шума через пол

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Изоляция от структурного шума через пол

Сообщение svnvlad » Пн янв 17, 2011 2:41 am

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйта, с вопросом:
Когда делали ремонт, строители убрали деревянный пол (лаги-ДСП-ДВП) с пола на кухне, в столовой и коридоре, залили стяжкой и положили керамическую плитку. Но никакой мягкой прокладки под стяжку не положили. Слышимость очень возросла. Теперь даже слышно, как разговаривают на улице (живем на первом этаже). Когда играю на пианино на этом полу, то даже сам стук механики клавиш превращается в грохот. Соответственно, к соседям это все идет, предполагаю, очень замечательно...
Думаю это из-за жесткой (не плавающей) конструкции пола.
Есть мысль компенсировать это некоторыми "локальными" мерами - сделать некое подобие плавающего пола в миниатюре:
Постелить 5мм упругую прокладку по всему полу (Шуманет-100, Термозвукоизол), на него 5мм лист ДВП (гнущиеся такие листы), а сверху ковер. Прокладка выполняет роль изолятора от структурного шума, ДВП - масса, отражающая звук (хотя тут о какой-то солидной массе говорить, конечно, не приходится) и одновременно для придания какой-никакой жесткости против продавливания, ковер - красивое покрытие, скрывающее все это безобразие. :) Толстые листы класть не хотелось бы, чтобы не слишком поднимать уровень пола.
Как вариант: вместо ДВП - МДП (гипсокартон наверно будет продавливаться).
Насколько эти меры будут эффективны против структурного шума? На сколько децибел снизится шум?
svnvlad
 
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Вс янв 09, 2011 12:40 am

Сообщение Виталий Роденков » Пн янв 17, 2011 9:48 am

Здравствуйте, svnvlad!

При использовании в качестве финишного покрытия ковра не имеет смысла так все усложнять. Ковровое покрытие само по себе довольно хороший помошник для снижения ударного шума, принцып работы отличается от конструкции "плавающего" пола. Степень снижения зависит от толщины коврового покрытия, если оно будет не менее 10мм, то не имеет смысла под него дополнительно укладывать подложку с ДВП (если рассматривать схему масса на упругом слое, то здесь двп имеет ничтожно малую массу).

Если ковер будет составлять значительную площадь пола помещения, то будет еще один положительный акустический эффект, снизится гулкость помещения и как следствие станет несколько тише и комфортнее.
Последний раз редактировалось Виталий Роденков Пн янв 17, 2011 10:54 am, всего редактировалось 1 раз.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Сообщение svnvlad » Пн янв 17, 2011 10:18 am

Спасибо!
svnvlad
 
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Вс янв 09, 2011 12:40 am


Вернуться в Звукоизоляция