Решение по межкомнатным перегородкам с общим вент каналом

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Решение по межкомнатным перегородкам с общим вент каналом

Сообщение Olesya » Сб июн 26, 2010 7:04 am

Здраствуйте. Каким будет оптимальное решение по звукоизоляции для межкомнатных перегородок из ГКЛ, если комнаты будут вентилироваться общим вентканалом и двери будут без порога.
Olesya
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Сб июн 26, 2010 6:38 am

Сообщение Андрей Нечаев » Сб июн 26, 2010 8:49 pm

Здравствуйте Olesya.
Необходимо уделить внимание транзитным воздуховодам, проходящим из комнаты в комнату. Скорее всего потребуется заменить воздуховоды из оцинковки на гибкие воздуховоды со звукопоглощающей облицовкой Sonodec или установить шумоглушители. После этого вокруг транзитного воздуховода монтируется звукоизоляционный короб из ГВЛ листов. Пространство между ГВЛ и воздуховодом заполняется плитами Шуманет-БМ.
Андрей Нечаев
 
Сообщения: 263
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 10:02 am


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10