Гул котельной в новострое и на открытой террасе с выхлопных

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Гул котельной в новострое и на открытой террасе с выхлопных

Сообщение КОТЕЛЬНАЯ ШУМ » Вс фев 21, 2010 1:05 am

Добрый день!

Прочел статью Мифы звукоизоляции о том что не стоит ожидать
сколько-нибудь заметного для слуха увеличения шумоизоляции при
применении каких либо материалов шумоизоляции. А что вы
порекомендовали бы сделать в моем случае?

Мы купили квартиру на 17 этаже новостроя с открытой террасой и на террасе и по всей квартире слышен шум от работающей котельной находящейся в соседнем помещении. Четко слышен как включается котел и как гаснет автоматически нагрев воду. Гул также слышен на террасе от двух оцинкованных 3х метровых выхлопных труб котельной. Как погасить этот шум ?

Что делать в таких случаях ?

Помогите пожалуйста советом !
КОТЕЛЬНАЯ ШУМ
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 12:58 am

Сообщение Злыдень » Вс фев 21, 2010 12:50 pm

Я единственное, что не понимаю, о каком соседнем помещении идёт речь? Это соседняя квартира или что? Если соседнее здание с котельной даёт такой прекрасный "шум", то самым разумным способом будет начать с коллективного обращения вместе с соседями в Роспотребнадзор, который должен приехать, сделать замеры шума и дать предписания по устранению такового в управляющую компанию... я честно говоря не представляю как ещё можно избавится от шума, звукоизоляцию всей квартиры сделать конечно можно, но будет ли хоть какой-то значимый эффект сомневаюсь. Впрочем послушаем мнения специалистов.
Злыдень
 
Сообщения: 81
Зарегистрирован: Вс ноя 08, 2009 9:06 pm

Сообщение КОТЕЛЬНАЯ ШУМ » Вс фев 21, 2010 2:12 pm

Мы купили двухярусную квартиру 16 и 17 й этаж. Вход с 16 го. А с подъезда идет лестница на 17 й который в целом для дома служит техпомещением в котором расположена котельная. У нас на 1 м этаже еще не очень слышен шум, терпимо, хотя смысл это терпеть в новой современной квартире не могу понять, но на втором ситуация хуже в ванной комнате \ коридоре - прилегающим к помещению в которой стоит котельная слышен гул как от большой газовой колонки дома, только соответственно на порядок выше, что то похожее на свист огня в трубе от сильной горелки. после выходя на терресу сбоку на крыше выше торчат 2 выхлопные трубы метра по 3 длинной аллюминиевые без каких либо внешних шумоизоляционных материалов и от них тоже исходит этот звук, который увеличивается по ходу нагревания воды и потом слышно как звук стихает где то в 2 раза с трубы идет пар и потом в течении 20 минут идет опять плавное наростание звука. Звук точь в точь как дома у кого есть газовая колонка, когда ее включают раздается характерный шум свист, только тут он на порядок сильнее и мощнее уже чем но похожий на шум роторного двигателя.
КОТЕЛЬНАЯ ШУМ
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 12:58 am

Сообщение Николай Канев » Ср фев 24, 2010 4:18 pm

Добрый день,

в подобных случаях дистанционно трудно дать конкретные рекомендации, поскольку шум может проникать в квартиру разными способами. Для каждого канала распространения шума есть способы его снижения...

В таких ситуациях очень полезен выезд инженара-акустика на объект, это позволяет четко понять проблему и предложить более взвешенное и подходящее решение для каждого конкретного случая. В рамках форума можно только обсудить общие подходы к решению разных проблем.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14