Про направляющий профиль ПП 28*27

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Про направляющий профиль ПП 28*27

Сообщение Гоша » Вс янв 31, 2010 11:03 pm

Направляющий профиль у Вас в альбоме чертежей крепится к ГКЛ потолка или же к стене. Не лучше ли избавится вообще от применения направляющего профиля, заменив его перемычками между профилем ПП 60*27 у края конструкции?
Гоша
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Вс янв 31, 2010 10:42 pm

Сообщение Антон Перетокин » Пн фев 01, 2010 11:49 am

Гоша, речь идет о потолочной конструкции?
Направляющий профиль к стене ни в коем случае не крепится, он соединяет потолочные профили и придает жесткость каркасу. К стене он примыкает исключительно через виброизолирующую прокладку Вибростек-М, а к потолочным профилям фиксируется с помощью строительного дырокола. Использовать перемычки не конструктивно, при том, что эффективности это не добавит.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва