geo » Вс дек 06, 2009 11:35 am
Всем здравствуйте. Проблема в том, что в квартире хорошая слышимость через вент-каналы, слышно: детский плач, разговоры, телевизор, в туалете слышно как сосед крышку унитаза открывает. Вся вент система из металлических коробов. Схема разводки: от меня воздуховод тянется через плиту перекрытия к верхнему соседу, там подсоединяется к общему стояку. Ну и на каждом этаже та же система разводок. Все это зашито коробом из гипсокартона. Вариант такой: внутрь металлического короба вставить короб из влагостойкого гипсоволокнистого листа, ну и сам вход который из металлического колена заменить на колено из влагостойкого гипсоволокнистого листа. И все эту разводку со стояком обернуть минеральной ватой типа УРСА или т.п.
Хотел бы в свой адрес, по данной проблеме, услышать критику и комментарии специалистов.
-
geo
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Вс дек 06, 2009 10:51 am
- Город: россия
Николай Канев » Пн дек 07, 2009 12:18 pm
Нужно в первую очередь определить каким путем шум проникает в вашу квартиру. Если он распространяется по воздуховодам и попадает в квартиру через вентотверстие, то дополнительная звукоизоляция может не дать никакого снижения. Видимо в этом случае останется применять только шумоглушители.
-
Николай Канев
-
- Сообщения: 878
- Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am
-
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14