Подиум для звукоизоляции

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Подиум для звукоизоляции

Сообщение CutteR » Чт мар 06, 2008 7:36 pm

Здравствуйте, я играю на барабанной установке. Специально, чтобы не мешать соседям приобрел для репетиций дома электронную установку, репетирую в наушниках. Но все равно остается механический стук при ударе по барабанам и сама стойка немного трясется. Соседка с низу постоянно жалуется и не дает заниматься. Основная проблема состоит в том, что в квартире был ремонт несколько месяцев назад и разбирать встроенную мебель, заново перекладывать пол практически невозможно и очень дорого. Поэтому хотел спросить: поможет ли установка подиума под ударную установку а не на весь пол, и из каких материалов ее лучше изготовить?
CutteR
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2008 7:17 pm
Город: Москва

Сообщение Виталий Роденков » Пт мар 07, 2008 3:55 pm

Привет, CutteR!

Подобную задачу мы уже решали, но нужно учитывать разницу в исходные данных.
Задача была поставлена следующим образом:
-проникал ударный шум от педалей электронной установки к соседям снизу;
-воздушный шум от удара по предметам установки не проникал через плиту перекрытия, оценили это совершая удары по установке, которую держали в руках.

Первый вариант виброизоляции установки была каркасная конструкция из фанеры толщ.20 мм на виброопорах из материала SYLOMER толщиной 50 мм (марка материала была подобрана исходя из суммарной нагрузки на материал). Данная конструкция не решила проблему!!!

Второй вариант более массивная конструкция: основание из пескобетона М300 толщиной 100мм на виброопорах из материала SYLOMER толщиной 50 мм, таким образом был достигнут положительный результат.

Виброизоляцинные основания в обоих случаях имели размеры около 0,8х1м
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Сообщение doki » Ср сен 23, 2009 11:31 am

Виталий Роденков писал(а):
Второй вариант более массивная конструкция: основание из пескобетона М300 толщиной 100мм на виброопорах из материала SYLOMER толщиной 50 мм, таким образом был достигнут положительный результат.

Виброизоляцинные основания в обоих случаях имели размеры около 0,8х1м


А какая марка SYLOMER использовалась?
Возможно ли использовать два слоя 25, а не один 50 мм?
doki
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср сен 23, 2009 11:27 am

Сообщение Виталий Роденков » Ср сен 23, 2009 4:25 pm

Марка материала при применении конструкции из пескобетона "SYLOMER-R" 6 опор размерами 110х110х50мм, толщина 50 мм за счет укладки материала толщиной 25 мм в два слоя.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Сообщение doki » Ср сен 23, 2009 4:42 pm

Спасибо, Виталий!

А чем обусловлено использование опор? Почему не сплошная площадка из sylomer?
doki
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср сен 23, 2009 11:27 am

Сообщение Виталий Роденков » Ср сен 23, 2009 5:23 pm

Для эффективной виброизоляции прокладочный материал должен испытывать определенную нагрузку. Одну и ту же задачу можно решить, применяя различные марки материала Sylomer. Например, при полноплоскостной опоре необходима марка "W" а при уменьшении количества опор до 4-х можно использовать марку "L". Изменяя размеры опор можно подобрать оптимальную нагрузку для конкретной марки материала Sylomer.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Сообщение doki » Чт сен 24, 2009 8:42 am

Виталий, спасибо огромное :)

А как устроена сама конструкция для основы из пескобетона? деревянная форма из бруса с фанерным дном?
doki
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср сен 23, 2009 11:27 am

Сообщение Виталий Роденков » Чт сен 24, 2009 9:35 am

В качестве дна формы лучше использовать OSB, это влагостойкий материал в отличие от фанеры.
Сначала устанавливаются на пол виброизолирующие опоры, затем на них укладывается лист OSB необходимых размеров. По периметру выполняется опалубка, её можно выполнить так же из OSB в сочетании с брусками и металлическими мебельными стяжками (уголками). Если сделать все аккуратно, то гидроизолировать полиэтиленовой пленкой нет необходимости, достаточно по периметру шов примыкания OSB заполнить силиконовым герметиком.
В заключении полученная форма заполняется пескобетоном, предварительно уложив в неё металлическую сетку для армирования, причем армирование можно сделать двойным (в нижней и верхней трети стяжки).
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40