Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
vlad » Чт апр 23, 2009 11:16 pm
•Обязательное использование финишного слоя ГКЛ толщиной 12,5 мм увеличивает звукоизоляцию в области низких и высоких частот, а также облегчает последующую отделку поверхности (окраска, оклеивание обоями) - выдержка с инструкции.
Вопрос заключается в том, что я планирую по одной из стен полностью ставить шкаф-купе и его надо крепить к стене. Выдержит ли ГКЛ нагрузку или же вместо ГКЛ крепить к ЗИПС 10мм фанеру или что-то другое? Тоже самое с кухней, как крепить все шкафы к ЗИПС с ГКЛ, выдержат?
-
vlad
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Сб мар 28, 2009 9:18 pm
- Город: москва
Александр Фадеев » Пт апр 24, 2009 3:41 pm
Здравствуйте, vlad.
Панельная система ЗИПС на дополнительную нагрузку не рассчитана. И дело тут даже не в материале, из которого выполнен финишный слой, а в несущей способности виброизолирующих узлов. Поэтому стены, на которые предполагается дополнительная нагрузка, лучше изолировать путем устройства конструкции каркасной облицовки, а не ЗИПС. Более того, имеет смысл предусмотреть усиление каркаса путем уменьшения шага вертикальных профилей и установки закладных.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 32