Чем звукоизолировать гипсокартонные конструкции?

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Чем звукоизолировать гипсокартонные конструкции?

Сообщение DenisD » Ср апр 15, 2009 4:31 am

1) Необходимо сделать звукоизоляцию пенобетонной межквартирной стены. Собираюсь ставить стальной каркас (из стоечного профиля 50мм) на некотором расстоянии от стены.
Так как важен каждый сантиметр - расстояние между каркасом и стеной собираюсь делать минимальным - пару миллиметров - это не критично?
Что закладывать внутрь каркаса? Специализированных материалов у нас в городе нет, есть только: Изовер, Урса, мин.плита, Технолайт - что из этого лучше использовать для звукопоглощения?
Обшивать каркас планирую ГВЛ. В паре мест попадались рекомендации по обклейке профиля уплотнительными лентами (т.е. уплотнительная лента будет между стоечным профилем и ГВЛ, что-бы меньше шума передавалось от профиль на обшивку стены) - есть ли в этом смысл?
2) Есть вентиляционный короб. Внутри - стальные короба-воздуховоды, снаружи обшито гипсокартоном. Между воздуховодами и гипсокартоном - 10-15 см, не заполнены ничем. Необходимо ли чем-то звукоизолировать вент. короб?
DenisD
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн апр 13, 2009 1:12 pm
Город: Абакан

Сообщение Александр Фадеев » Вт апр 21, 2009 5:15 pm

Здравствуйте, DenisD.
1. При устройстве каркасной звукоизоляционной облицовки важно исключить касание каркаса с защищаемой поверхностью. Будет величина такого зазора составлять 1 мм или 20 мм – менее принципиально.
Если в регионе, в котором Вы проживаете, не доступны специализированные эффективные звукопоглощающие материалы, то в качестве наполнения каркаса лучше использовать базальтовые минеральные ваты плотностью около 40 кг/куб.м.
Большого смысла в использовании уплотнительной ленты между металопрофилем и листами облицовки я не вижу, так как жесткость закрепления будет определять наличием саморезов, исключить которую не удастся. Упругую подложку лучше заложить под профиль в соответствии с предписаниями по монтажу данных конструкций, с которыми можно ознакомиться в альбоме инженерных решений:
http://www.acoustic.ru/e_decisions/albom_solutions/
2. Если вентиляционный короб является потенциальным или действующим проводником звука, то изолировать его надо. В рассматриваемом случае для этого необходимо заполнить пространство между коробами из ГВЛ и металла звукопоглотителем, по возможности исключив касания двух коробов. Проще говоря, облицовку из ГВЛ желательно исполнить по тому же принципу что и звукоизоляционную облицовку, о которой говорилось выше.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 29

cron