Помогите выбрать оптимальный вариант конструкции перегородки

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Помогите выбрать оптимальный вариант конструкции перегородки

Сообщение Сергей0000000000 » Ср апр 15, 2009 7:08 pm

Здравствуйте. Вопрос к специалистам. Помогите, расставить в порядке эффективности возможные варианты конструкции межкомнатной перегородки, желательно с примерным коэффициентом rw:
1. ГКЛ 2 на 12,5 + шуманет+50 мм профиль + ГКЛ 2 на 12,5 +спанбол с двух сторон = 100 мм
2. ГКЛ (12,5) +ГВЛ (12,5) + шуманет + ГКЛ (12,5) +ГВЛ (12,5) + 50 мм профиль + спанбол с двух сторон = 100 мм
3. ГКЛ 2 на 12,5 + шуманет+ ГКЛ 2 на 12,5 + 75 мм профиль + спанбол с двух сторон = 125 мм
4. ГКЛ (12,5) +ГВЛ (12,5) + шуманет + ГКЛ (12,5) +ГВЛ (12,5) + 75 мм профиль + спанбол с двух сторон = 125 мм
5. ГВЛ на 12,5 мм + шуманет + ГВЛ на 12,5 мм + 75 мм профиль = 125 мм
6. ГКЛ 2 на 12,5 мм + шуманет + ГКЛ 2 на 12,5 мм + 75 мм профиль = 125 мм
И еще. Если профиль будет шириной 75 мм, а плита 50 мм это будет лучше или хуже? имеется ввиду воздушная прослойка может навредить или увеличение толщины приведет все таки к улучшению звукоизоляции?
Спасибо за ответы.
Сергей0000000000
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 8:20 pm

Сообщение Александр Фадеев » Чт апр 16, 2009 12:57 pm

Здравствуйте, Сергей0000000000.
Эффективность рассматриваемых вариантов, при прочих равных условиях, будет возрастать в следующем порядке:
1 2 6 4 5
Вариант 3 равнозначен варианту 6. Использование нетканого полотна типа «спанбонд» в каркасной перегородке неоправданно, так как это не увеличит звукоизоляцию перегородки. Как правило, такое полотно используется с целью исключения эмиссии внутрь помещения частиц пористого звукопоглотителя, на основе минеральных ват или стекловолокна.
Увеличение толщины каркаса, при условии сохранения толщины звукопоглотителя, увеличит индекс звукоизоляции конструкции каркасной перегородки.
Для того чтобы оценить эффективность рассмотренных вариантов количественно необходимо проведение расчетов звукоизоляции каждой из таких конструкций или проведение натурных измерений. Индексы изоляции воздушного шума некоторых подобных конструкций, а также предписания по их устройству Вы можете посмотреть в альбоме инженерных решений:
http://www.acoustic.ru/e_decisions/albom_solutions/
Последний раз редактировалось Александр Фадеев Пн дек 21, 2009 2:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Сообщение Сергей0000000000 » Чт апр 16, 2009 2:22 pm

Спасибо большое за пространный ответ. Привильно ли я понял что по толщине один лист ГВЛ заменяет два листа ГКЛ с точки зрения звукоизоляции?
Сергей0000000000
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 8:20 pm

Сообщение Александр Фадеев » Вт апр 21, 2009 10:05 am

Один лист ГВЛ не заменит два листа ГКЛ. При одинаковых толщинах листов такая замена приведет к снижению звукоизоляции каркасной перегородки.
В плане акустики предпочтительнее использовать листы ГВЛ, так как они имеют бОльшую поверхностную плотность по сравнению с ГКЛ, что при прочих равных условиях приведет к увеличению массы слоев облицовки, а следовательно и звукоизоляции конструкции.
На практике же довольно распространено использование листов ГВЛ в качестве первого слоя облицовки, а листов ГКЛ – второго(финишного). В этом случае имеет место быть незначительное снижение звукоизоляции, но упрощаются работы по финишной отделке поверхности такой перегородки(по мнению многих строителей поверхность из ГВЛ несет дополнительные сложности при проведении работ чистовой отделки).
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27

cron