ГВЛ+ГВЛ+ГКЛ или ГВЛ+ГКЛ

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

ГВЛ+ГВЛ+ГКЛ или ГВЛ+ГКЛ

Сообщение holy » Ср мар 18, 2009 3:51 pm

Что дает еще один лист ГВЛ с т. з. звукоизоляции и есть ли необходимость склеивать перед стяжкой саморезами слои ГВЛ? h=3.1м
holy
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 12:53 am
Город: Анапа

Сообщение Андрей Смирнов » Ср мар 18, 2009 5:25 pm

Дополнительный слой ГВЛ увеличивает массу облицовки и следовательно ЗИ... особенно заметна добавка на низких частотах.

Два слоя ГВЛ рекомендуется склеить, а ГКЛ закрепить саморезами. Это предотвратит появление провала ЗИ на критической частоте.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Антон Z » Пт мар 20, 2009 9:34 am

А можно ли на потолочный Виброфлекс смонтировать облицовку: ГВЛ+ГВЛ+ГКЛ толщинами 10,5+10,5+12,5?
С уважением.
Антон Z
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Ср май 21, 2008 1:02 pm
Город: Россия

Сообщение Андрей Смирнов » Пт мар 20, 2009 10:48 am

Можно, но при условии обеспечения максимальной нагрузки на один подвес 30 кг.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1