Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
glant » Чт янв 15, 2009 9:55 pm
Ситуация следующая:
Дом-новостройка, монолит-кирпич.
Полгода назад сделали с женой ремонт, включая звукоизоляцию потолка спальни, а именно: положили ТермоЗвукоИзол толщиной 14 мм и закрыли гипсокартоном.
Голосов соседей сверху не слышно совсем, но зато очень отчетливо слышно буханье их шагов. Хотя и стараються ходить потише, все-равно слышен каждый шаг, особенно ночью. А уж если соседский ребенок решит совершить пробежку (ребенок все-таки, что с него возьмешь ) то вообще караул...Думаем, может гипсокартон дает такой "бухающий" эффект? Может заменить его на какой-то эластичный материал? Или вообще полностью заменить звукоизоляцию? Короче, нужно что-то делать.
Специалисты, помогите пожалуйста !!!
-
glant
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 9:29 pm
glant » Пт янв 16, 2009 11:21 am
Есть специалисты на данном форуме?
-
glant
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 9:29 pm
Виталий Роденков » Пт янв 16, 2009 12:07 pm
Вопрос изоляции ударного шума от соседей сверху неоднократно обсуждался на форуме.
Если необходимо решить проблему не в источнике, а в Вашей квартире, то в помещении необходимо изолировать не только потолок, но и стены. Эффективность изоляции ударного шума от соседей сверху в первую очередь зависит от количества изолируемых поверхностей в помещении.
Для дополнительной звукоизоляции потолка можно применить:
- панельную систему ЗИПС (ЗИПС-Модуль или ЗИПС-Синема);
- каркасную конструкцию из ГВЛ 10мм + ГКЛ 12,5мм на каркасе, закрепленном к потолку при помощи виброизолирующих подвесов ВИБРОФЛЕКС-1/30А с заполнением внутренней полости плитами ШУМАНЕТ-БМ. Общая толщина конструкции от 150мм.
Для дополнительной звукоизоляции стен рекомендую применить каркасную облицовку из ГВЛ 12,5 мм + ГКЛ 12,5мм на независимом каркасе от стены (т.е. стоечные профили необходимо крепить только к полу и потолку) с заполнением внутренней полости плитами ШУМАНЕТ-БМ. При использовании стоечного профиля ПС50/50 общая толщина конструкции от 90 мм.
Если каркас существующего потолка с материалом термозвукоизол закреплен к плите перекрытия жестко, то эффективность такой конструкции может быть увеличена только путем переустройства по выше указанной технологии.
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва