Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Alex21 » Ср июн 18, 2008 3:19 pm
Доброго времени суток! Вопрос, мой офис находится на одном этаже с тех помещением где находиться компресор-чиллер кондиционера. Между моим кабинетом и тех помещением есть коридор и предбанник к тех помещению. Этот самый предбанник местные рабочие "изолировали" путем наклейки листов пенопласта 3мм и установкой двух бронированных дверей. У меня в офисе тоже две двери. Гул остался все равно. Что вы порекомендуете сделать с самой комнатой где стоит сам гудящий блок. Будет ли эффект от оклейки этой комнаты пенопластом. В комнате есть окно и идут трубы в здание. Все щели задуты пеной. Сквозных отверстий нет. Здание монолит. Компресор стоит на резиновых подставках. Мы бюджетная организация денег не много, а шум мешает. Помогите хорошим советом! Спасибо.
-
Alex21
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 3:05 pm
Николай Канев » Чт июн 19, 2008 3:32 pm
Добрый день,
речь, судя по описанию, идет низкочастотном шуме.
Но заочно определить пути прохождения шума в офис весьма затруднительно. Тут может быть и структурный шум, может через дверные проемы проникать или через щели...
То, что сделано не совсем правильно с акустической точки зрения - ведь пена и пенопласт для звукоизоляции не годятся.
Что можно сделать, так это, в первую очередь, организавать грамотно виброизоляцию оборудования, а, во вторую, если эффект будет небольшой - звукоизолировать техническое помещение (или помещение офиса).
-
Николай Канев
-
- Сообщения: 878
- Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am
-
Андрей Смирнов » Чт июн 19, 2008 4:33 pm
Согласно общей теории практической виброизоляции, уровень шума, проникающего из техпомещения с инженерным оборудованием в защищаемое смежное помещение примерно на 70% определяется вибрацией оборудования, а не уровнем воздушного шума. Вибрации вызывают появление структурного шума, распространяющегося по строительным конструкциям на достаточно большие расстояния.
В данном случае это подтверждается наличием промежуточных помещений и коридора.
На первом месте стоит вопрос виброизоляции основания чиллера.
Если он создает вибрации на низких частотах, то установка его на резиновые виброизоляторы неэффективна. В этом случае необходимо применять или пружинные или эластомерные виброопоры. Как правило, рекомендуется установка агрегата на виброизолированный бетонный фундамент.
В любом случае задача достаточно сложная. Необходимо проведение акустических расчетов в зависимости от исходных данных (масса, габариты, частотные характеристики чиллера).
-
Андрей Смирнов
-
- Сообщения: 1166
- Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
- Город: Украина, Киев
-
Alex21 » Пт июн 20, 2008 10:48 pm
Спасибо за советы! Скажите как "малой кровью" все таки можно звукоизолировать чиллер? Предложили вариант создать внутри чиллерной окантовку из гипсокартонных стен, а затем на эти стены наклеить пенопласт. Заранее благодарю!
-
Alex21
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 3:05 pm
Андрей Смирнов » Сб июн 21, 2008 5:42 pm
1. сначала необходимо определить каким путем шум агрегата проникает в офисное помещение. И что является источником: вибрация или воздушный шум.
2. как я написал выше: "На первом месте стоит вопрос виброизоляции основания чиллера." А для этого необходимы паспортные данные агрегата и расчет виброоснования.
3. С точки зрения строительной акустики оклейка стен пенопластом бессмысленна...
-
Андрей Смирнов
-
- Сообщения: 1166
- Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
- Город: Украина, Киев
-
Alex21 » Пн июн 23, 2008 10:52 pm
Андрей Смирнов писал(а):1. сначала необходимо определить каким путем шум агрегата проникает в офисное помещение. И что является источником: вибрация или воздушный шум.
2. как я написал выше: "На первом месте стоит вопрос виброизоляции основания чиллера." А для этого необходимы паспортные данные агрегата и расчет виброоснования.
3. С точки зрения строительной акустики оклейка стен пенопластом бессмысленна...
Что имеет смысл сделать со стенами?
-
Alex21
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 3:05 pm
Андрей Смирнов » Вт июн 24, 2008 10:57 am
Алекс, ты не внимательно читаешь мои ответы.
Принимать решение о технологии изоляции стен можно только после виброизоляции основания чиллера.
Если сначала изолировать только стены, можно не добиться положительного эффекта, но деньги потратить.
-
Андрей Смирнов
-
- Сообщения: 1166
- Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
- Город: Украина, Киев
-
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32