Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
alexip » Ср мар 12, 2008 2:45 am
Здравствуйте,
Подскажите, пж-та, - планируем делать натяжные потолки (ПВХ или тканные, не суть). Заодно есть смысл провести доп.шумоизоляцию с использованием плит Шуманет-БМ.
Какова технология сопряжения/монтажа этих материалов и эффективность звукопоглощения (НЕударного шума в первую очередь)?
Спасибо.
-
alexip
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Вт фев 12, 2008 12:16 am
Виталий Роденков » Чт мар 13, 2008 3:25 pm
Привет, alexip!
Если плиты Шуманет-БМ закрепить на потолочном перекрытии и затем затянуть натяжным потолком, то получиться не звукоизоляционная конструкция, а звукопоглощающая (снижающая гулкость помещения). Отчасти данная конструкция может снизить уровень шума в помещении на 3-4 дБ и то при условии, что исходное помещение достаточно гулкое.
Для дополнительной звукоизоляции потолка применяютяся многослойные конструкции:
-звукоизолирующая панельная система ЗИПС толщиной 53, 83 или 133 мм;
-конструкция звукоизоляционного потолка из гипсоволокнистых листов 12,5мм х 2 слоя, закрепленная к перекрытию при помощи виброизоляционных подвесов Виброфлекс-1/30 с заполнение внутренней полости плитами Шуманет-БМ, минимальная толщина конструкции при использовании 2-х уровнего каркаса составляет 150мм.
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
alexip » Пн мар 17, 2008 12:06 pm
Прошу прощения за неверную формулировку. Речь не про проблемы внутри самого помещения, а мысль заодно с декоративной отделкой частично звукоизолировать потолок от шума от соседей наверху.
-
alexip
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Вт фев 12, 2008 12:16 am
Виталий Роденков » Ср мар 19, 2008 12:30 pm
Добрый день, alexip!
Еще раз повторюсь, для дополнительной звукоизоляции потолка применяются многослойные конструкции: панельная система ЗИПС или каркасная конструкция из листов ГВЛ.
Если вы хотите устроить в помещении натяжной потолок, то оптимальный вариант, на мой взгляд панельная система ЗИПС-Модуль общей толщиной 83мм. Натяжной потолок исключит мероприятия по выравниваню поверхности.
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
alexip » Ср мар 19, 2008 7:38 pm
спасибо, информация принята к размышлению. остался вопрос с монтажом - на сайте описан настенный монтаж.
и еще - если оставить только ЗИПС-Модуль плюс ГКЛ, то что делать с лепниной? вы же не рекомендуете иметь жесткий контакт между потолочной конструкцией и внешним периметром, так?
-
alexip
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Вт фев 12, 2008 12:16 am
Виталий Роденков » Пн мар 24, 2008 11:52 am
При монтаже на потолок панельной системы ЗИПС не рекомендуется использовать гипсовую лепнину. Рассмотрите вариант замены гипса на пенополистирол.
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции