LDA » Пт дек 10, 2021 11:56 am
Добрый день! Собираюсь сделать выравнивание пола с помощью наливной смеси. Средняя толщина 12 мм, основание -- бетонные плиты перекрытия, примыкание к стенам через гипсовую штукатурку, чистовой пол будет ламинат. Беспокоюсь, не вызовет ли это ухудшение и без того не лучшей звукоизоляции в панельке?
С одной стороны, вроде бы из-за жёсткой связи это просто будет продолжение плиты перекрытия вверх, что не должно повлиять. Однако бетонное основание имеет трещинки и выщербины, открытие пузырьки на поверхности, трещины замазки между комнатами. Это всё полностью не может быть закрыто даже наливным полом, останутся пузырьки. Не вызовет ли это резонансных явлений?
С другой стороны, появится дополнительно монолитная связь между помещениями через наливной пол. Не станет ли звук лучше распространяться между комнатами? Так как "плавающего" пола в основании нет и нет обогрева, рабочие не собираются использовать демпфирующие ленты. Будет ли лучше проклеить вдоль стен виброгасящие ленты, а также использовать их между комнатами, или из-за жёсткой связи наливной смеси с основанием это бессмысленно?
-
LDA
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Чт дек 09, 2021 9:37 pm
- Город: Санкт-Петербург
Yug_Master » Пт дек 10, 2021 6:54 pm
LDA писал(а):Добрый день! Собираюсь сделать выравнивание пола с помощью наливной смеси. Средняя толщина 12 мм, основание -- бетонные плиты перекрытия, примыкание к стенам через гипсовую штукатурку, чистовой пол будет ламинат. Беспокоюсь, не вызовет ли это ухудшение и без того не лучшей звукоизоляции в панельке?
С одной стороны, вроде бы из-за жёсткой связи это просто будет продолжение плиты перекрытия вверх, что не должно повлиять. Однако бетонное основание имеет трещинки и выщербины, открытие пузырьки на поверхности, трещины замазки между комнатами. Это всё полностью не может быть закрыто даже наливным полом, останутся пузырьки. Не вызовет ли это резонансных явлений?
С другой стороны, появится дополнительно монолитная связь между помещениями через наливной пол. Не станет ли звук лучше распространяться между комнатами? Так как "плавающего" пола в основании нет и нет обогрева, рабочие не собираются использовать демпфирующие ленты. Будет ли лучше проклеить вдоль стен виброгасящие ленты, а также использовать их между комнатами, или из-за жёсткой связи наливной смеси с основанием это бессмысленно?
Добрый вечер . Вы что то напутали все в кучу . Вы выравниваете основание
Так выравнивайте , это не улучшит и не ухудшит . Демпфер нужен для температурного расширения , что бы не пошли троещины , использовать нужно .
-