Плавающая стяжка по Шумостопу

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Плавающая стяжка по Шумостопу

Сообщение Lexamsk » Ср июн 02, 2021 5:51 pm

Добрый день!
Планирую сделать плавающую стяжку по материалам с2, к2 с последующим монтажом на нее гипсокартонных перегородок по 100 профилю в два слоя. Вопросы:

1. Правильно ли будет отлить стяжку одной плитой с последующим прорезанием демпферных швов до звукоизолирующего материала по краю границ профилей (границ комнат)?
2. как технологически правильно без потерь в параметрах звукоизоляции сделать удержание армирующей сетки в нужном горизонте стяжки? Подкладывать опоры, приподнимать сетку в процессе засыпки стяжки или что-то иное? Стяжка предполагается полусухая.
Lexamsk
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср июн 02, 2021 5:29 pm
Город: г. Москва

Re: Плавающая стяжка по Шумостопу

Сообщение ZaSKaR » Вс июн 06, 2021 11:46 am

Арматуру поднимал по такой схеме https://www.youtube.com/watch?v=HfpYRXAFNvE Абсолютно рабочая схема. В процессе заливки кубики вынимал, ибо слой ЦПС уже держал арматуру. Может несколько кубиков остались где сетка была неровная.

Второй вариант если рук много, залить первый слой стяжки, практически полусухой, затем не позднее 4-6 часов залить финишный по маякам выставленным на быстротвердеющий раствор.

От себя добавлю, что даже по одному слою нужно делать 8 см стяжки. : см стяжки прогибаются когда по ним ходишь. Будьте готовы доливать наливным полом, ибо в процессе сушки (3-4 мес 6 см стяжки) края приподнимутся, особенно углы. Из-за этого в дверных проемах стяжка при прохождении человека проседает, поэтому сейчас бы сделал как минимум арматурные связи между плитами стяжки, либо сделал бы пропил на половину стяжки.


Изображение Изображение ИзображениеИзображение
ZaSKaR
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2017 8:33 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: Плавающая стяжка по Шумостопу

Сообщение Yug_Master » Вс июн 06, 2021 4:25 pm

ZaSKaR писал(а):Арматуру поднимал по такой схеме https://www.youtube.com/watch?v=HfpYRXAFNvE Абсолютно рабочая схема. В процессе заливки кубики вынимал, ибо слой ЦПС уже держал арматуру. Может несколько кубиков остались где сетка была неровная.

Второй вариант если рук много, залить первый слой стяжки, практически полусухой, затем не позднее 4-6 часов залить финишный по маякам выставленным на быстротвердеющий раствор.

От себя добавлю, что даже по одному слою нужно делать 8 см стяжки. : см стяжки прогибаются когда по ним ходишь. Будьте готовы доливать наливным полом, ибо в процессе сушки (3-4 мес 6 см стяжки) края приподнимутся, особенно углы. Из-за этого в дверных проемах стяжка при прохождении человека проседает, поэтому сейчас бы сделал как минимум арматурные связи между плитами стяжки, либо сделал бы пропил на половину стяжки.


Изображение Изображение ИзображениеИзображение

8 см и вату кубиками можно , а в остальном все рекомендации очень плохо закончатся в итоге , не говоря о об отсутствии звукоизоляции между помещениями . В местах дверных проемов ,в коридоре к2 везде, в месте дверного проема даже больше в комнату к2 . Края стяжки не могут подниматься , а середина опускаттся , плита стяжки едина , неравномерная усадка из за разной толщины самой стяжки , но для этого есть рекомендации устройства на ровный пол , тогда не будет таких последствий . Масса стяжки 120 кг на м2 +-.
Yug_Master
 
Сообщения: 600
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2015 7:48 am
Город: Краснодар

Re: Плавающая стяжка по Шумостопу

Сообщение ZaSKaR » Вс июн 06, 2021 10:56 pm

вот вы давно на форуме, а видимо пропустили инфу о том, что стяжка становится "корытом" после высыхания. не я один об этом писал. ЦПС всегда будет усаживатся, даже полусухая стяжка.

вата клалась на ровный пол (+/- 3мм (вата скачест сильнее как по толщине, так и по плотности) во всех помещениях.

на перекрытие заливал наливной пол, что бы вата прилегала без пустот. стяжка так же ровным слоем. стяжка под пленкой находилась месяц. трещины по штробам от маяков и где чуть тоньше (была пара мест где гофру не накрыть было наливным) и усадка появляются примерно на 3й месяц когда уходит почти вся влага.

ЗЫ второй раз по шумостопу бы не стал делать. Выбрал бы шуманет в пару слоев. Гемора много, ньюансов при заливке и эксплуатации тоже не мало. 6 см категорически не рекомендую никому. Лить не меньше 8 если хотите получить жесткую а не упругую стяжку.

ЗЫЫ если уже лить по шумостопу, то наверно я бы еще гранитный отсев добавил в ЦПС что уже не пескобетон получится, а полноценный бетон.
ZaSKaR
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2017 8:33 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: Плавающая стяжка по Шумостопу

Сообщение ZaSKaR » Вс июн 06, 2021 11:11 pm

Масса стяжки 120 кг на м2 +-.


только если это 10 см стяжка.

масса 6 см 80-90 кг. 8 см 100-110 максимум. считаю по количеству израсходованного песка+цемента
ZaSKaR
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2017 8:33 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: Плавающая стяжка по Шумостопу

Сообщение Yug_Master » Ср июн 09, 2021 10:19 pm

Вы не совсем понимаете о чем пишите , спорить смысла не вижу . По стяжкам я даю рекомендации не по форумам , по своей практике , все может быть про усадку , все зависит от расствора и это очень важно . Песок ,цемент то пескобетон вы разницу понимаете ? У меня своя алхимия для мокрых стяжек расствора . На форуме пишут что звукоизоляция не работает...