Всем доброго здравия. В общем решился создать отдельную тему.. Первый раз делаю ЗИ вообще,и облицовку потолка в частности. Остановился на решении от АГ. Подскажите,правильно я расчитал по подвесам? Применяю К-15.
Дано потолок - 16 м2 .Каркас как в схеме Кнауф П112 (двухуровневый каркас).По развесовке:
ГВЛ 10мм + ГКЛ 12.5 мм, вата роквул акустик батс 50мм. Грубо по массе получается: ГКЛ - 8.3 кг/ м2 ГВЛ - 12 кг/м2 профиль 60х27 - 1.8 кг/м2 вата - 1.8 кг/м2.
Итого:
8.3+12+1.8+1.8= 23.9 кг/м2 Умножаем на мой метраж: 23.9кг/м2 х 16м2 = 382.4кг Делим на 12кг (80% от максимума для К15), получаем 32 подвеса. То есть ровно 2 подвеса на метр квадратный.
Для меня самое главное - я правильно понял суть? То есть в расчете раскладки подвесов - основное - это нагрузка на подвес(80%) ,потом раскидать профили,чтобы не выйти за рекомендации кнауф в их альбоме(зависит от веса), а потом уже расположить подвесы "по профилям".
Ответившим заранее благодарен)