Планируется в квартире класть линолеум на плиты ГВЛВ, которые будут приклеены на бетонную плиту при помощи клея КС, можно ли, в этом варианте, разместить звукоизолирующий материал? Если да, то какой и между какими материалами?Заранее благодарю!
-
Krage
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 3:30 pm
Андрей Нечаев » Чт янв 24, 2008 3:49 pm
Привет Krage.
В конструкции, описанной Вами, можно говорить о некотором снижении ударного шума благодаря финишному покрытию - линолеуму. Для увеличения изоляции воздушного шума перекрытием требуются более толстые конструкции плавающих полов (~ 100 мм). В Вашем случае если и внедрять звукоизоляционные материалы, то только между линолеумом и плитой ГВЛ с целью повышения изоляции ударного шума. Но в случае применения бытового линолеума мягкая прокладка может повредить финишное покрытие, этот вопрос необходимо проработать перед принятием окончательного решения.
-
Андрей Нечаев
-
- Сообщения: 263
- Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 10:02 am
Krage » Пт янв 25, 2008 12:57 pm
Планирую укладывать на ГВЛВ полукомерческий линолеум.
-