Эфективность звукоизоляции?

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Эфективность звукоизоляции?

Сообщение Tino22 » Сб дек 15, 2007 6:49 pm

Если не изолировать пол, ни потолок будет ли эффективным изолировать стену? Пол - лаги и доски 15-20 см. Потолок - железобетонная плита.
Tino22
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2007 6:36 pm

Сообщение Николай Канев » Пн дек 17, 2007 9:47 am

Многое зависит от того, что является источником шума, а также от типа и толщины стены.
Но в любом случае дополнительная изоляция будет эффективна. И лучше использовать звукоизоляционные конструкции, которые не закрепляются к прилегажщим незащищаемым конструкциям. Таковыми явяляются панельные системы ЗИПС.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Сообщение Tino22 » Пн дек 17, 2007 10:12 pm

Николай Канев писал(а):Многое зависит от того, что является источником шума, а также от типа и толщины стены.
Но в любом случае дополнительная изоляция будет эффективна. И лучше использовать звукоизоляционные конструкции, которые не закрепляются к прилегажщим незащищаемым конструкциям. Таковыми явяляются панельные системы ЗИПС.

Спасибо за ответ! Источником шума являются соседи, слышен разговор, кашель и т.д. Дело в том что мы семья достаточно шумная и музыку любим послушать. Толщину стены не знаю ,(дом панельный-хрущёвка). Видел схему монтажа понелец ЗИПС на стену и на них гипсокартон, впринципе склоняюсь к этому варианту. На потолке тоже гипсокартон но без панелей( не позволяет высота) и на пол кавролин или ламинат. Думал монтируя монтируя изоляцию оставить зазор по пириметру и потом заполнить шумоизолирующим герметиком( виидел гдето). И ещё вопрос -можно ли при помощи ЗИПС выровнить стену?
Tino22
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2007 6:36 pm

Сообщение Николай Канев » Вт дек 18, 2007 9:37 am

За гипсокартон, монтируемый на потолке, обязательно положите звукопоглощающий материал. В противном случае подвесной потолок может даже ухудшить звукоизоляцию...
ЗИПСом выравнивать стены нельзя, поэтому окончательное выравнивание защищаемой поверхности (потолок или стена) производится по поверхности ЗИПСа (а точнее по поверхности облицовочного листа ГКЛ)
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Сообщение Tino22 » Вт дек 18, 2007 9:30 pm

Николай Канев писал(а):За гипсокартон, монтируемый на потолке, обязательно положите звукопоглощающий материал. В противном случае подвесной потолок может даже ухудшить звукоизоляцию...
ЗИПСом выравнивать стены нельзя, поэтому окончательное выравнивание защищаемой поверхности (потолок или стена) производится по поверхности ЗИПСа (а точнее по поверхности облицовочного листа ГКЛ)

Со стенами и потолком вроде всё ясно, спасибо.
Вот что меня смущает это трубы отопления, из за схемы разводки в каждой комнате проходит стояк (под потолком) причом проходит через весь дом. И в районе радиатора две трубы уходят к соседу справа и одна к соседу снизу, короче на один угол комнаты приходится 4 дыры. Дырки заделать можно и трубы заизолировать и закрыть гипсокартоном а вот сам радиатор ? Или звук передающийся по трубам незначителен?
И вообще стоит ли того изоляция квартиры без конструирования "коробки в коробке"?
Tino22
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2007 6:36 pm

Сообщение Николай Канев » Ср дек 19, 2007 9:31 am

Действительно, распространение звука по трубам имеет место. Но, как правило, прохождение звука по трубам все-таки значительно ниже, чем через ограждающие конструкции. Поэтому выполнение звукоизоляционных мероприятий, в том числе и типа "коробка в коробке", оправдано.
Как правило, при полной звукоизоляции трубы закрываются звукоизоляционными облицовками, а радиаторы остаются открытыми, чтобы тепло все-таки поступало в комнату.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Сообщение Tino22 » Ср дек 19, 2007 10:10 pm

Николай Канев писал(а):Действительно, распространение звука по трубам имеет место. Но, как правило, прохождение звука по трубам все-таки значительно ниже, чем через ограждающие конструкции. Поэтому выполнение звукоизоляционных мероприятий, в том числе и типа "коробка в коробке", оправдано.
Как правило, при полной звукоизоляции трубы закрываются звукоизоляционными облицовками, а радиаторы остаются открытыми, чтобы тепло все-таки поступало в комнату.

Спасибо за консультацию!
Tino22
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2007 6:36 pm


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10