Çâóêîèçîëÿöèÿ çàãîðîäíîãî äîìà îò ÆÄ

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Çâóêîèçîëÿöèÿ çàãîðîäíîãî äîìà îò ÆÄ

Сообщение Evgeniy » Чт ноя 29, 2007 9:58 am

Çäðàñòâóéòå.

Ïðîáëåìà: Îäãîýòàæíûé çàãîðîäíûé äîì(h=6m) èç áðóñà íàõîäèòüñÿ íà ðàññòîÿíèè 300-400 ì. îò æåëåçíîé äîðîãè. Îõîòî èçáàâèòüñÿ îò âîçäóøíîãî øóìà, èçäàâàåìîãî ïðîõîäÿùèìè ïîåçäàìè. Ìîæåò ëè ïîìî÷ü êàêîé-íèáóäü âûñîêèé çâóêîïîãëîùàþùèé çàáîð âîêðóã äîìà. Ïðîñòðàíñòâî ìåæäó äîìîì è ÆÄ îòêðûòîå ïîëå. Çàðàíåå ñïàñèáî çà îòâåò.
Evgeniy
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Вт июл 17, 2007 5:51 am

Сообщение Николай Канев » Пт ноя 30, 2007 2:58 pm

Добрый день,
забор действительно является акустическим экраном и может снизить шума поезда. Однако на таком значительном расстоянии основной шум будет низкочастотным, а экраны имеют небольшую эффективность в этом диапазоне. Главный критерий эффективности экрана - это его высота: экран должен быть выше уровня окна как минимум на 1,5 - 2 метра. при этом экран должен располагаться не небольшом растоянии от стен дома: не далее 5-6 м. Поверхностная плотность экрана не должна быть менее 30 кг/кв.м.
При всем этом ожидаемая эффективность экрана составляет несколько децибел...
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8