посоветуйте инжернерное решение для серверной

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

посоветуйте инжернерное решение для серверной

Сообщение Nicola » Ср ноя 28, 2007 11:12 am

В соседней комнате находится шкаф с серверами и мощная система приточно-вытяжной вентиляции. Шумят жесткие диски, вентиляторы серверов и громче всех - вентиляция.

Перегородка - гипсокартон (зашит до перекрытия, т.е. засыпать туда будет проблематично).
Какое решение вы посоветуете?

Получится ли прикрепить что-то на межкомнатную дверь?
Кажется, именно она пропускает больше всего шума.
Nicola
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср ноя 28, 2007 10:54 am
Город: Москва, центр

Сообщение Андрей Смирнов » Ср ноя 28, 2007 12:14 pm

Привет, Nicola

невозможно отвечать на вопросы при отсутствии исходных данных: планировки помещений, описания материала стен, пола и потолка, характеристик вентоборудования и т.п.

По моему опыту звукоизоляции серверных комнат могу сказать, что чаще всего основным источником шума является внутренний блок кондиционера. Причем, как правило, это связано с отсутствием виброизолированного основания под блоком.
Основными каналами проникновения звука являются неплотности в конструкции входной двери, транзитные вентканалы, недостаточная ЗИ перегородок, косвенная передача по конструкции пола и/или потолка и т.д.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Nicola » Ср ноя 28, 2007 1:10 pm

планировка - серверная 8кв.м примерно 2x4.
на длинной стороне находится дверь шириной 80см.
толщина двери 4см.

материал стен - гипсокартон
материал пола - ковролин.
фальшпотолок - квардаты 40x40

Интересует шумоизоляция именно длинной стены с дверью.

Шум создает большой поток воздуха и вибрации вентиляционного модуля. Но сделать с ним ничего нельзя.
Nicola
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср ноя 28, 2007 10:54 am
Город: Москва, центр

Сообщение Андрей Смирнов » Ср ноя 28, 2007 3:48 pm

Это не исходная информация...:(
На основании этого невозможно дать квлифицированную консультацию или совет.
Лучше всего позвонить в московский офис компании и пригласить инженера-акустика на консультацию на объекте.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Nicola » Ср ноя 28, 2007 4:06 pm

Андрей Смирнов писал(а):пригласить инженера-акустика на консультацию на объекте.

если это так просто, то позвоню, спасибо.
Nicola
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср ноя 28, 2007 10:54 am
Город: Москва, центр


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции