Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
John_ » Чт сен 13, 2007 5:56 pm
Чем отличаются нормальный и реверберационный коэфициенты звукопоглащения?
По каким параметрам лучьше сравнивать звукоизоляционные материалы между собой?
-
John_
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Чт июл 12, 2007 11:09 am
- Город: Украина, Киев
-
Андрей Смирнов » Чт сен 13, 2007 6:18 pm
Нормальный коэфициент звукопоглощения измеряется в трубе интерферометра для плоской волны и при нормальном её падении на образец (90 градусов).
Реверберационный коэфициент звукопоглощения измеряется в реверберационной акустической камере при диффузном падении звуковых волн на образец.
Таким образом, значение реверберационного коэфициента звукопоглощения оказывается немного выше нормального для одного и того же материала.
Звукоизоляция это свойство конструкции в целом (например перегородки), а не материала, из которого она изготовлена. Поэтому сравнивают не звукоизоляционные параметры материалов, а звукопоглощающие свойства.
Звукоизоляцию конструкций измеряют в специальных акустических камерах. Меняя состав материалов преграды, мы изменяем звукоизолирующую способность.
-
Андрей Смирнов
-
- Сообщения: 1166
- Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
- Город: Украина, Киев
-