Армирование стяжки

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Армирование стяжки

Сообщение FEAR » Ср май 14, 2014 6:18 pm

Добрый день! После долгого выбора конструкции плавающего пола в новостройке, вчера приобрел плиты Шумостоп. Теперь перед покупкой арматурной сетки хочу проконсультироваться: согласно альбома инж. решений необходима арматурная сетка с ячейкой 50ммх50мм и толщиной 4мм. Чем обусловлен такой частый шаг? Возможно ли применение сетки толщиной 4мм и ячейкй 100ммх100мм?
FEAR
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт фев 20, 2014 5:26 am
Город: Владивосток

Re: Армирование стяжки

Сообщение Антон Перетокин » Чт май 15, 2014 8:38 am

Добрый день!
Решение с сеткой 50х50 мм и диаметром прутка 4 мм рекомендовано нашим строительно-конструкторским отделом и гарантирует качество конструкции (плавающая стяжка в ходе эксплуатации не потрескается).
Изменение (увеличение) формата сетки может эту гарантию снять, то есть такого плана решение на ваше усмотрение.
Стоит также отметить, что на акустические свойства конструкции формат сетки не влияет.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17