Прошу помощи по звукоизоляции потолка

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Прошу помощи по звукоизоляции потолка

Сообщение Екатерина84 » Вс май 04, 2014 5:05 pm

Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться со звукоизоляцией потолка. У меня несколько вопросов:
1. При монтаже, возможно ли делать два относа - первый от плиты перекрытия до ваты, второй от ваты до ГКЛ ?
2. Если такое невозможно, какой вариант наиболее эффективен - относ от плиты перекрытия до ваты или же от ваты до ГКЛ?
3. Всё же, какие преимущества дает укладка ваты в два слоя нежели в один? (касательно ударных шумов сверху)
4.Помогите пожалуйста понять, какого размера будет стандартная конструкция потолка (исходя из выложенного в ютюбе видео) , при укладке ваты в один слой и в два слоя?Только начинаю штудировать литературу, нуждаюсь в помощи.. Могу позволить задействовать 15 см, так как ниже начинается оконный проем..

P/S Как думаете, насколько мне поможет звукоизоляция потолка, внутренние стены кирпичные (кирпичи 30*60 см), перекрытия бетонные. Потолок в комнате это не сплошная плита, а несколько плит с явно видными стыками, поэтому мучают и воздушные и ударные шумы.
Заранее спасибо!)
Екатерина84
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вс май 04, 2014 4:39 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: Прошу помощи по звукоизоляции потолка

Сообщение Вохмянин Михаил » Пн май 05, 2014 12:13 pm

Добрый день!
В 150 мм с одним слоем Шуманет-Эко вы уложитесь. В теории вы можете и с двумя слоями Шуманет-Эко уложиться (каркас потребуется "утопить" в одном из слоев звукопоглощающих плит).
Касаемо монтажа ваты в каркасном потолке - каждый решает сам для себя, как удобнее: кто-то крепит минплиту к перекрытию с помощью пластиковых дюбель-грибов, а кто-то - после монтажа мет. каркаса укладывает ее на каркас внутрь объема. Это не принципиально.
По эффективности - от ударного шума это практически не даст снижения (нужно делать плавающий пол сверху). Что касается воздушного шума, то после монтажа звукоизоляционного потолка многое будет определяться прохождением звука косвенно по стенам.
Рекомендую перед монтажом звукоизоляционного потолка стыки в перекрытии промазать цементным раствором на максимально возможную глубину.
Вохмянин Михаил
 
Сообщения: 370
Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
Город: Санкт-Петербург


Вернуться в Звукоизоляция