Сообщение Afos » Ср окт 16, 2013 6:47 am

Доброго времени суток уважаемые специалисты!
Есть пару вопросов, которые не дают покоя.
1. Начали в комнате ремонт в двух стенах уже проложили провода по штробам, и заштукатурили стены, но, почему то, только сейчас возник вопрос, как эти провода выводить из стен, при полной звукоизоляции помещения. Ведь и стены и потолок, и пол, должны быть изолированы...будут ли звуковыми мостиками эти провода? Или все провода в обязательном порядке не должны касаться бетонных стен и перекрытий. Как их тогда подвести?
2. Даже чтобы провод подвести к чему либо, под него необходимо проделать, хоть и маленькое, но все же отверстие. Как правильно его вывести из стены??
3. При полной звукоизоляции, все же, не возможно обойтись ни без выключателей, ни без розеток. Как быть с ними?? Если накладные 100% не вариант?? Может какие-то полости, что-то вроде мини коробочек из метал. профиля обшитого гвл и гкл под каждый блок розеток и выключателей?
4. Как звукоизолировать сквозную розетку в межкомнатной стене? Отчетливо слышен телевизор.

Жду совета. Спасибо.
Afos
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср окт 16, 2013 6:27 am

Re: Проводка

Сообщение Антон Перетокин » Ср окт 16, 2013 8:36 am

Добрый день!
1. Проводку допускается прокладывать и в штробах в стене/потолке, и в гофрированной трубе, закрепленной к стене/потолку на клипсах.
Проводка также может быть проложена и в плавающей стяжке, только если гофра не закрепляется к перекрытию через звукоизоляционную подложку.
2. Если речь идет о гипсокартонной облицовке (как правильно вывести провод через гипсокартонную облицовку), необходимо выполнить отверстие в облицовке диаметром чуть больше диаметра провода, просунуть через него провод и обработать зазоры виброакустическим герметиком ВИБРОСИЛ.
3. На стену среднестатистического размера (площадью 12-15 кв.м.) на звукоизоляционной облицовке допускается применять встроенные розетки и выключатели без существенного ущерба для звукоизоляции, но не более 2-3 шт.
4. Розетку перенести на звукоизоляционную облицовку, а подрозетник в перегородке заделать раствором.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: Проводка

Сообщение Afos » Ср окт 16, 2013 4:58 pm