Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Космик » Ср окт 09, 2013 10:44 pm
Строим студию. Осталось много плотной минваты (Роквул Флор Баттс 125 кг) от плавающего пола.
Вопрос : можно ли ее использовать в Звукоизоляционных облицовках стен и потолка ? Например, 1 слой Шуманет БМ и 1 слой плотной ваты по очереди ?
Будет ли это влиять отрицательно или положительно ?
-
Космик
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Вс янв 09, 2011 7:32 pm
- Город: Москва
-
Виталий Роденков » Чт окт 10, 2013 8:58 am
Данную минвату можно использовать в качестве среднего слоя звукоизоляционной конструкции при условии, что она не будет иметь одновременного контакта с обшивкой из ГКЛ/ГВЛВ и изолируемой поверхностью, иначе сама вата будет являться акустическим мостиком.
Можно использовать в сочетании с плитами Шуманет-БМ, более плотную вату следует уложить вплотную к обшивке из ГКЛ/ГВЛВ, плиты Шуманет гарантировано исключать наличие акустического мостика.
Отрицательного ничего не будет если сделаете, как написано выше. Положительно, по крайней мере то, что материал в наличии и Вы им воспользуетесь )), разницы по сравнению с двумя слоями плит Шуманет-БМ не будет.
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва