изоляция от структурного шума внутреней перегородки

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

изоляция от структурного шума внутреней перегородки

Сообщение манчерс » Вс окт 06, 2013 7:22 pm

Вопрос к профессионалам.
Выполняется звукоизоляция спальной комнаты.
2-е стены выходят к соседям, одна на балкон и гипсолитовая перегородка в ванную комнату.
Изоляция стен и потолка выполнена по альбому инженерных решений с вашего сайта, плавающая стяжка с применением шумостоп. Результат устраивает.
Не изолированной осталась стена в ванную комнату, к несущей стене (к соседу) и полу она пристыкована через прокладку ВИБРОСТЕК-М в 4-е слоя. Но по технологии кнауф каждый ряд гипсолитовых плит крепиться к несущей стене с помощью монтажного уголка, через который и передается структурный шум. Не хочется утолщать свою же межкомнатную перегородку на 7 см. совсем мало места уже осталось. Подскажите пожалуйста может есть вариант потоньше?
Например наклеить Tecsound и по нему зашить гвл ? Ведь шум больше структурный чем воздушный.
Заранее благодарен.
манчерс
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс окт 06, 2013 6:30 pm

Re: изоляция от структурного шума внутреней перегородки

Сообщение Александр Фадеев » Пн окт 07, 2013 9:40 am

Здравствуйте, манчерс.
Рассмотрите монтаж на данную стену систему ЗИПС-Вектор (53 мм). Вариант с мебраной и последующей обшивкой ГВЛ малоэффективен из-за наличия жестких связей с изолируемой поверхностью (саморезы будут проходит сквозь мембрану).
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: изоляция от структурного шума внутреней перегородки

Сообщение манчерс » Пн окт 07, 2013 12:17 pm

Александр, Спасибо.

Еще мучает вопрос, не потрескается ли потолок на по виброфлексах? стыки финишных листов ГКЛ зашпаклеваны через серпянку, потолочный плинтус решили крепить только к потолку, на случай усадки силомера.
манчерс
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс окт 06, 2013 6:30 pm

Re: изоляция от структурного шума внутреней перегородки

Сообщение Александр Фадеев » Пн окт 07, 2013 1:06 pm

Усадка виброизолирующего материала имеет место сразу после нагрузки подвеса (после монтажа листов обшивки конструкции). Усадкой с течением времени можно пренебречь, так как материал не меняет своих свойств более 50 лет.
Если плинтус из гипса – поход верный. Пластиковый плинтус можно крепить и к потолку и стене одновременно.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 23