Сообщение JohnV » Пн сен 30, 2013 7:22 pm

Добрый день!
Подскажите,плз. Звукоизоляция какой системы лучше-хуже.
ЗИПС-Вектор
или
Облицовка 60*27, пол-потолок профили Вибронет, стоечные профили 60*27 через Виброфлекс, относ от стены минимальный+Шуманет 50мм. Стяжка плавающая,но на ЭППС. Потолок=плиты перекрытия.

Спасибо.
JohnV
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вс июн 23, 2013 9:53 am

Re: ЗИПС против Облицовки

Сообщение Андрей Нечаев » Вт окт 01, 2013 10:32 am

Добрый день JohnV.
Конструкция облицовки на виброподвесах Виброфлекс-КС будет эффективнее конструкции ЗИПС-Вектор. Данные по дополнительной звукоизоляции приведены в альбоме инженерных решений
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... isolation/.
Доп изоляции по индексам соответственно составляют ЗИПС-9-11 дБ, для облицовки -14-16дБ.
Андрей Нечаев
 
Сообщения: 263
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 10:02 am

Re: ЗИПС против Облицовки

Сообщение JohnV » Вт окт 01, 2013 2:27 pm

Спасибо за ответ!
Несколько вопросов в связи с эти:
1. Правильно ли я понимаю, что в ЗИ облицовке на профилях 60*27, при примыкании к ЗИ подвесному потолку, схема 3.4.2, отсутствует верхний профиль направляющий 28*27? То есть нижний есть, а верхнего нет? Или он затерялся на схеме?

2. ЗИ подвесной потолок на подвесах Коннект(4.1.1), смотрел видео, стеновые 27*28 профили, после монтажа дюбели вынимают. Так может вообще их не использовать? В чем смысл?
Насколько я помню в двухуровневых каркасах Кнауф, ПН 27*28 не используется на стенах.
И что лучше использовать коннект или к15, при толщине Шуманета 50мм(од.слой)?
JohnV
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вс июн 23, 2013 9:53 am

Re: ЗИПС против Облицовки

Сообщение Виталий Роденков » Вт окт 01, 2013 3:31 pm

1. Правильно ли я понимаю, что в ЗИ облицовке на профилях 60*27, при примыкании к ЗИ подвесному потолку, схема 3.4.2, отсутствует верхний профиль направляющий 28*27? То есть нижний есть, а верхнего нет? Или он затерялся на схеме?

Направляющий профиль ПП28/27 устанавливается снизу и сверху, на схеме изображен в масштабе, поэтому его плохо видно, но выноска там видна.

2. ЗИ подвесной потолок на подвесах Коннект(4.1.1), смотрел видео, стеновые 27*28 профили, после монтажа дюбели вынимают. Так может вообще их не использовать? В чем смысл?
Насколько я помню в двухуровневых каркасах Кнауф, ПН 27*28 не используется на стенах.

Использование направляющего профиля в данной схеме позволяет закрепить край гипсокартона и на момент монтажа каркаса удобней строить плоскость.

И что лучше использовать коннект или к15, при толщине Шуманета 50мм(од.слой)?

ВИБРОФЛЕКС-К15 имеет большую толщину упругого слоя, поэтому обеспечивает более высокие значения изоляции. Но он дороже.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Re: ЗИПС против Облицовки

Сообщение JohnV » Вт окт 01, 2013 4:20 pm

Виталий Роденков писал(а):Использование направляющего профиля в данной схеме позволяет закрепить край гипсокартона и на момент монтажа каркаса удобней строить плоскость.


Про плоскость согласен, но какой смысл крепить край ГКЛ к профилю 27*28, если из него вытащили дюбели крепления к стене (перед началам обшивки листами)? На учебном видео этот момент.
Ведь если даже в одноуровнем каркасе (Альбом Кнауф) 60*27, используется стеновой профиль, то крепление к нему НЕ производится.
Если какой смысл в подобном применении 27*28? кроме удобства монтажа.

И вопрос по ЗИ облицовке на профилях 60*27:
первый стоечный профиль от угла, на каком расстоянии вы монтируете?

Спасибо,
JohnV
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вс июн 23, 2013 9:53 am

Re: ЗИПС против Облицовки

Сообщение Андрей Нечаев » Ср окт 02, 2013 12:57 pm

Здравствуйте.
Все правильно, в схемах Кнауф крепление листов к ПП27/28 не производится, но и профиль закреплен к стене. А в нашем случае профиль не имеет крепления к стене, поэтому ничего не мешает его закрепить к ГКЛ (ГВЛ). А насчет применения профиля 27/28 вообще, то в основном он нужен, как писал Виталий, для удобства монтажа плоскости каркаса.
Насчет монтажа профиля облицовки, то обычно профиль ставится на минимальном расстоянии от угла, т.е. от края не более 50 мм.
Андрей Нечаев
 
Сообщения: 263
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 10:02 am


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26