Звукоизоляция коридора и кухни в панельном доме Питер

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Звукоизоляция коридора и кухни в панельном доме Питер

Сообщение pplenz » Чт апр 11, 2013 6:16 pm

Здравствуйте!

Имеется типичная для вторичного жилья в Питере картина:

1.Панельный дом. 504Д серия.Шатровые плиты перекрытия
2.Комната - щитовой паркет на лагах. Вопрос по нему будет позже.
3.Коридор и кухня: Был такой пирог=Плита перекрытия (40 мм)-стяжка выполненная советскими строителями (50-70 мм) с заливкой участками 500ммх400мм , с применением опалубок из деревянных досок (такие прямоугольники в стяжке)-плитка ПВХ (2 мм). За счет такой стяжки в коридоре получился горб в середине и снижение уровня к дверям санузла на 10-15 мм.

Первоначальный косметический ремонт 15 лет назад:поверх плитки ПВХ - линолеум. Вроде как все хорошо по ударному шуму на кухне и коридоре по отношению к соседям снизу. На кухню и коридор не жалуются.

Сейчас в коридор и кухню хочется очень плитку. Понятно что такая конструкция условно-запрещенная. Более того делать звукоизоляцию по канонам = разбивать старую стяжку и делать плавающий пол не менее 60мм нет возможности ну никакой.Соседка снизу ...без комментариев. А горб все равно необходимо ровнять и поднимать уровень старой стяжки у дверей санузлов.

Что сделано- сняты все старые покрытия. Вычищены швы стены-пол на глубину старой стяжки -не специально -просто много мусора (были обнаружены стекла,пачки сигарет,мусор).
Что планируется-заделка швов ЦПС-300 на всю глубину и ширину швов.

Что все же хочется - плитку с теплыми полами хотя бы в коридоре. Что можно сделать в этой ситуации, и таких ситуаций в Питере -каждая вторая.

Может ли спасти вариант от ударного шума сверху вниз: выравнивание старой стяжки - Технониколь Акустик (или что-то другое)- плитка на эластичном клее типа Sika Т8(где то фигурировал,или что-то другое).

Будет ли усилен воздушный шум сверху вниз и снизу вверх. Или самый лучший вариант - укладка линолеума на выравненную стяжку с акустической подложкой.
pplenz
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 5:47 pm

Re: Звукоизоляция коридора и кухни в панельном доме Питер

Сообщение Евгений Фридлиб » Чт апр 11, 2013 7:05 pm

Здравствуйте, pplenz!

Устройство теплого пола всегда предполагает слой теплоизоляции снизу, иначе будет греться не только ваш пол, но и потолок соседа снизу)). При устройстве теплого пола необходимо устройств стяжки и тут у вас есть несколько вариантов:
1) сколоть стяжку до перекрытия, уложить слой шумоизоляции 2 см "Шумостоп" или "Шумопласт", а сверху выпонить стяжку 6 см. В этой стяжке будут находиться элементы теплого пола, технология также может предполагать дополнительный теплоотражающий слой, который нужно уложить сверху шумоизоляции.
2) Выполнить все вышеописанное поверх существующей стяжки.
Эти решения также несколько увеличат изоляцию воздушного шума между этажами.

Материалы типа Технониколь Акустик всегда предполагают устройство достаточно массивной стяжки. Результат который получится, если укладывать плитку напрямую, без стяжки, предсказать трудно, однако эффект однозначно будет ниже заявленного и вероятны трещины в фишишном покрытии.

Для изоляции ударного шума без устройства стяжки можно использовать покрытие "Акуфлекс" под ламинат,паркет или линолиум. Эффект, по сравнению с голым перекрытием, будет существенным.