sema76 » Вс мар 10, 2013 5:05 pm
У нас вроде их даже не продают. Но если бы продавали, не понятен один момент. Если под ПН уложить, к примеру, Вибростек-М, то как и чем проделать в нем отверстие для крепежного элемента Vibrofix Liner, чтобы было все впритык, технология не понятна, может кто объяснит?
И на сколько увеличивается звуковая развязка по сравнение с обычным дюбель-гвоздем, ведь дюбель тоже не касается профиля, он находится в полимерной пробке, только пробка будет касаться перекрытия и каркас, но это ведь пластмасса, вроде не должна образовывать существенных звуковых мостиков?
-
sema76
-
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: Вс янв 06, 2013 1:50 pm
Николай Канев » Пн мар 11, 2013 9:14 am
Наши исследования показали, что профиль Виброфлекс-Лайнер не обеспечивает существенной акустической развязки. Дело в том, что резиновые шайбы при монтаже оказываются пережатыми, и этот профиль акустически ведет себя также как обычный профиль, закрепленный саморезами через уплотнительную ленту. Именно по этой причине профиля Виброфлекс-Лайнер нет в нашем ассортименте.
-