Здравствуйте,
Выполнена стяжка по Шумостопу. Сейчас идет укладка кафеля. Вопрос: по логике кафель не должен касаться стен, но как это осуществить на практике?
Спасибо.
speedyminsker
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Сб май 12, 2012 3:45 pm

Re: Кафель на плавающем поле

Сообщение Вохмянин Михаил » Вт дек 25, 2012 9:17 am

Добрый день!
Верно, кафель не должен кааться стен. Как вариант - временно перед укладкой кафеля подложите тоненькие ровные полоски фанеры/гкл другого материала по периметру стен и начинайте монтаж плитки от него. Уверен, что у проф строителей найдутся и другие варианты реализации этого узла :)