speedyminsker, а все-таки - по какому конструктиву у вас сделан "Плавающий пол"?
И как стоит эта ваша облицовка к "звучащей" стене по отношению к "плавающему полу "- В смысле- стоит НА(!) плавающем полу из 140-кг стяжки по слою 2-см ваты , или прикреплена не к плавающему полу ,а к плите перекрытия (или к стяжке поверх этой плиты) ?
Ведь если у вас сделан :
а) "правильный" плавающий пол , но предназначенный для защиты СОСЕДЕЙ(!) от ударных , а не вас от звуков со всех сторон ..- стяжка 5-6-см ЦПС по СТЕКЛОХОЛСТУ ТОНКОМУ(!) от АкустикГрупп (а не 7-8 см стяжка по 2-4 см. минвате Шумостоп)- его собственная частота - около 100-140 Гц... То есть одну из частот условно "ударных" (по измерениям в моей комнате- 120-130 Гц ) такой пол на каркас и облицовку вашу вполне вероятно ПЕРЕДАСТ с малым ослаблением!!!
или
б) Или , если ваша звукоизолирующая облицовка стоит пусть и через Вибростек , но фактически прикреплена через дюбеля к плите перекрытия и к потолочной плите ...(а не к поверхностям “правильного” плавающего пола по 2-4 см минвате и не к поверхности ЗИПС-модуля). То аналогичные выводы относятся к ВСЕМУ спектру ДОШЕДШИХ до данной защищаемой стены частот. А вот какая доля энергии конкретных частот дойдет и в какой степени эти энергии будут способны ВОЗБУДИТЬ колебания - такая тема отсутствует и в инженерных пособиях и в учебниках в доступной для нас обывателей форме... Разве что в виде многоэтажных формул или например , в виде уклончивой формулировки из, например , учебника Кнудсена по архитектурной акустике "... уменьшается на 2-3 дБ на этаж" (где Кнудсен описывает КОНКРЕТНЫЙ дом 30-х годов с КОНКРЕТНЫМИ материалами стен и перекрытий)
При ОТСУТСТВИИ некраевых(по площади (и центральным частям) облицовки) звуковых мостиков (пену убрали) СТРУКТУРНОЕ (фланговое, косвенное ) переизлучение звуковой энергии,( особенно от мощных ударных источников -перфа) приходящей со всех сторон , данной “легкой” облицовкой в любом случае будет осуществлятся. Пусть и в большей степени и на частотах до 2*Fp (под Fp я подразумеваю наибольшую(!) из собственных частот соприкасающихся конструкций - плавающего пола и облицовки на относе ) , как впрочем и в более высоком диапазоне. ... (Во всяком случае, как минимум, на той части спектра, что лежит в верхней части НЧ-диапазона до 100-300 Гц. Это отмечают люди, сделавшие правильные звукоизоляционные конструкции в форме "..... осталась только малая ЧАСТЬ звуков и они стали ГЛУШЕ(!) ( и как будто издалека) ..." Слово "ГЛУШЕ" как раз , по-моему , и предполагает "ОХВОСТЬЯ"- остатки частотного спектра ударных шумов именно из середины НЧ-диапазона... И вполне возможно - те самые частоты районе 120-130 Гц..(я бы их назвал -"самые неуничтожаемые из ударных", по своему опыту-измерениям. )
Это КОСВЕННО (!) показано на графиках испытаний , приведенных в соответствующих пособиях -
по строительной физике Блази-стр.375 (звукоизоляция по ударным шумам в комнате снизу при разных видах ЗВУКОВЫХ МОСТИКОВ плавающего пола и при их отсутствии - график в конце поста-страницы
http://forum.od.ua/showthread.php?t=115 ... viewfull=1 и в учебнике скандинавского акустика Ингерслева (
http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=1&t=1439 График в посту от 28 июля) (зависимости уменьшения звукоизоляции по воздушным шумам при разных способах развязки-КРЕПЛЕНИЯ к потолку и полу каркаса перегородки...) . Упрощенно -очень(!) упрощенно - на этих графиках испытаний показано, что отсутствие либо наличие "звуковых мостиков" по КРАЮ(!) облицовки ( при изоляции ОДНОЙ(!) поверхности) существенно не влияет на дополнительную звукоизоляцию по шумам воздушным либо ударным(приведенные уровни) по частотам диапазона ниже 100-250 Гц (фактически , ПО СУЩЕСТВУ - в диапазоне ниже 2-3*Fp(!) конструкций пола или перегородки). Конечно, данные относятся к конкретным конструктивам , но возможно(?) , имеют достаточно общий характер.. Конечно- это - исключительно УПРОЩЕННАЯ интерпретация вышеуказанных экспериментов.. Тот аспект, что трудно увидеть на данных графиках испытаний, имеющих немного иные цели....Но мне кажется , что такой вывод МОЖНО из данных графиков сделать !!! Ибо- какая разница, КАК звук попадает на данные конструкции!!!! Предположим, что звук пришел с СТЕН (эксперимент из Блази) а не в результате удара "топальной машинкой)" или с ПОЛА и ПОТОЛКА (а не с второй стороны перегородки) - эксперимент с пособия Ингерслева.....
Другое дело, что убрав пену вы НЕСОМНЕННО(!) (независимо от того, какая версия имела место 1) или 2)) уменьшите проникновение(ослабите перизлучение ) ОТ ЗАЩИЩАЕМОЙ стены БОЛЬШЕЙ(!) части частот структурных шумов в диапазонах ВЫШЕ(!) 160-300 Гц ... Именно - ТЕХ звуков, что ИЗЛУЧАЕТ СТЕНА!!!
Поскольку в случае версии 1) -вы снизите собственную частоту до 35-50 Гц (уберете УСЛОВНУЮ вторую резонансную("пенную") частоту конструкции ,
а в случае версии 2) -УБЕРЕТЕ "звуковые мостики", на СЧ и верху НЧ (от 160-250 Гц) существено ослабляющие звукоизоляцию .
И в том и в другом случае - по результатам испытаний и проводимых АкустикГрупп с СВОИМИ конструктивами и по результатам опытов-экспериментов из учебных и инженерных пособий по борьбе с шумами на СЧ (300-1000 Гц) показатели звукоизоляции возрастают в среднем минимум на 4-8 и более дБ.. Показатели звукоизоляции от звуковой энергии , от звуков , находящихся НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗА (!) ЗАЩИЩАЕМОЙ стеной или ИЗЛУЧАЕМЫЕ ЭТОЙ(!) СТЕНОЙ ..... А в спектре ударных шумов, в том виде, в котором они ДОХОДЯТ до КВАРТИР и до данной стены , данные частоты тоже присутствуют . И по информации от акустиков с данного и украинского форума большая (НО НЕ ВСЯ!!) часть спектра от ударных шумов состоит из частот ЭТОГО(!) - СЧ(!) - диапазона......
Но вот в какой степени будет это уменьшение... И тем более, в какой степени будет уменьшение на верхнем диапазоне НЧ(!) ( злополучные частоты моей квартиры от ударных звуков -120-130 Гц.....) Когда дело касается переизлучения СТРУКТУРНЫХ шумов ЛЕГКИМИ облицовками , да еще при сомнениях в степени виброразвязки этой облицовки от прилегающих поверхностей - тут , на моей памяти, на этом и иных акустических и звукоизоляционных форумах акустики и звукоизоляционщики ВСЕГДА очень осторожны в оценках... Самое оптимистичное высказывание ( в плане практических результатов !!) ПРИ проделанной челом ИЗОЛЯЦИИ ПО ПОЛНОЙ(!) сХЕМЕ "Комната в КОМНАТЕ" найти сможете на другом форуме - я уже не помню - форуме одесском или форумхаусе или форуме сибдома по звукоизоляции.... Да и то - эти результаты, человеком сделавшем "комнату в комнате" описанные , оставляют впечатление, что одна-две частоты от УДАРНЫХ звуков СВЕРХУ остались (пусть и в сильно уменьшенном варианте, как бы "ИЗДАЛЕКА" ) При этом - отзывы по защите от ВОЗДУШНЫХ ЗВУКОВ - ВОСТОРЖЕННЫЕ...
Но это имеенно тот вариант, когда ВСЕ(!) на ВИБРОПОДВЕСАХ и облицовка крепилась именно к СТЯЖКЕ 140-кг по слою 4-см Шумостопа и ПОЛНОСТЬЮ развязанному ПОТОЛКУ и потолок был с 10-см относом на ВИБРОФЛЕКСАХ ...
А не тот случай, когда облицовка не виброразвязана от плит перекрытия и от плиты потолка .
Еще раз повторю свое мнение НАЧИТАННОГО ДИАЛЕТАНТА и НЕЗАВИСИМОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ( в своей квартире- с осциллографом и частотомером) ) –
С одной стороны –вы несомненно уменьшите(!) НЕПОСРЕДСТВЕННО(!) ИЗЛУЧАЕМую стеной часть звуковой энергии. БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ !!!!
С другой стороны – часть спектра (одна (например, 120-130 Гц) или несколько частот) от ударных шумов определенной(!) интенсивности может в вашей квартире при ДАЖЕ увеличится по амплитуде .(ЭТО –только ВЕРОЯТНОСТЬ, не более того … . Еще раз повторюсь - когда дело касается переизлучения СТРУКТУРНЫХ шумов ЛЕГКИМИ облицовками при отсутствии максимальной(!) виброразвязки - тут на моей памяти на этом и иных акустических и звукоизоляционных форумах акустики и звукоизоляционщики очень осторожны в оценках... Впрочем, и учебные пособия и инженерные справочники по борьбе с шумами ДАННОЙ ТЕМЫ избегают… Очевидно, ввиду неопределенности и "неповторяемости результатов" в разных конструкциях ( недостижение критерия научного и объективного заключения...))
А о ВНЕШНЕ КАЖУЩЕМСЯ парадоксе -
"Как это , я ПРЕГРАДУ(лист ГКЛ и Лист ГВЛ ) установил, а одна-две частоты даже сильнее(слышней) стали".......
Ведь вы вместо , например, пеноблоков, поверхностной массой около 160 кг (например, 400 мм толщиной и плотностью 400 кг- стандарт для внутреннего слоя внешних стен так называемых "монолитно-каркасных" домов ) вы присоединили к ПЕРЕИЗЛУЧАЮЩИМ (ЗВУКОПРОВОДЯЩИМ ) поверхностям (ПОЛ и ПОТОЛОК) в лучшем случае (лист ГВЛ +ГКЛ ) массу в 7-8 (!) раз меньшую ..
Справедливости ради, специалисты АкустикГрупп никогда не уставали подчеркивать, что "ПРАВИЛЬНАЯ" звукоизолирующая облицовка на ЗАЩИЩАЕМОЙ стене в большей степени защищает от ВОЗДУШНЫХ (!) звуков БЫТОВОГО(!) происхождения , излучаемых с ЭТОЙ стены . НО ни в коей мере не рекламировали способность ДАННЫХ облицовок в такой же степени защищать от энергии звуковой, особенно от ударных звуков , проникающей СТРУКТУРНЫМ(!) путем........
В том числе через контакты(крепеж) данных облицовок с плоскостями комнат по их торцам ….
( Я же пока не делал в своей квартире звукоизоляционных конструкций, поэтому пока не могу сослатся на свой опыт. Хотя и подвесы Виброфлекс и Вибростек и вата плотностей от 35 до 80 - закуплены...)
Да , чтобы не быть голословным - примеры структурных звуков ударного происхождения , УСИЛИВАЕМЫХ(!) ЛЕГКИМИ облицовками .
1) Перфорирование за комнату от моей квартиры - стенка туалета в четверть кирпича -не вибрирует ,а ПРИКРЕПЛЕННАЯ к ней деревянная коробка двери - еще как вибрирует(и соответственнно ,переизлучает)..
.
2) Многие, сделавшие в своей квартире запрещенные СНИПом в многоквартирных домах(Актуализированная редакция 2011 года СНИПА 2003 "Защита от шумов" в отношении приведенного уровня ударного шума в квартире снизу) полы "Ламинат по 1-2 мм подложке на стяжке по плите перекрытия " начинают СЛЫШАТЬ часть спектра шумов с улицы. И от соседей слышимость В КВАРТИРЕ С ЛАМИНАТОМ резко увеличивается!!! (по части отзывов в Интернете). ПОДРОБНОСТЬ - в этих случаях исходя из так называемой "эстетики-красоты" делают ПЛИНТУСЫ(!!) , ПЛОТНО прилегающие И к НОВОМУ ЛЕГКОМУ слою (щит ламината) и к стенам (и соответственно ,полам, с стенами соединенным) . То есть ТА ЧАСТЬ спектра или те часть звуков МАЛОЙ интенсивности, , что ранее не могли раскачать ТЯЖЕЛЫЕ стены или ТЯЖЕЛУЮ плиту с стяжкой с легкостью заставляют ПЕРЕИЗЛУЧАТЬ новую ЛЕГКУЮ конструкцию..... Впрочем, и в тех местах, где на ламинат поставят тяжелую мебель тоже возникает МОСТИК передающий звуковую энергию на ЛЕГКЙЙ и ЛЕГКО-излучающий щит из ламината...
(Я не рассматриваю в данном случае еще и второй возможный источник ослабления звукоизоляции -ведь возникает система с упругой прослойкой (резонансная частота на местах, где нет тяжелой мебели , пока сохраняется УПРУГОСТЬ 1-2 мм прокладки - в районе 450-700 Гц Гц !!!! Помните -резонансный ПРОВАЛ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ испытаний с ГКЛ(сухой штукатуркой) поверх пенопласта (условно упругой прослойки). Ссылка выше .
http://forum.od.ua/showthread.php?t=115 ... 6a007f0fd0 Тот самый СТРАШНЫЙ график . Вот и начинают лучше слышать соседей снизу после РЕКЛАМИРУЕМОГО и ВПАРИВАЕМОГО ламината, предназначенного по своему первоначальному назначению для ОБЩЕСТВЕННЫХ зданий, а не жилых домов... .. Провал(потенциальное уменьшение звукоизоляции) - то как раз в районе разговорных(!) частот...