Силомер под стяжку?

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Силомер под стяжку?

Сообщение stalker2012 » Чт апр 19, 2012 10:49 am

Добрый день!

Почему-то не нашел нигде, чтобы Силомер использовался для защиты от ударного шума под стяжкой. Насколько он был бы эффективен?
stalker2012
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Пт апр 06, 2012 10:02 am

Re: Силомер под стяжку?

Сообщение Михаил Вохмянин » Чт апр 19, 2012 11:42 am

Добрый день!

У нас есть опыт применения Sylomer SR 11 толщиной 12 мм под стяжкой. Обычно такое решение применяется в помещениях с повышенной влажностью, то есть там, где нельзя применить Шумостоп.
Стоимость Силомера за 1 кв м - 2 880 руб.
Стоимость 1 кв м Шумостоп-С2 - 209 руб.
Это если укладывать Силомер по всей плоскости пола.

Удешевить решение-то можно... например, укладывать Силомер не по всей площади пола, а точечно в виде опор. Их размеры, кол-во, определяются расчетом, зная нагрузку. Однако в таком случае несколько усложняется процесс выполнения стяжки: в частности, необходимо выполнять опалубку.

Если это делается для квартир, то, честно говоря, не вижу резонности использовать под стяжку именно Силомер.
Михаил Вохмянин
 
Сообщения: 69
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 10:20 am
Город: Санкт-Петербург

Re: Силомер под стяжку?

Сообщение stalker2012 » Чт апр 19, 2012 1:51 pm

Да, для квартиры. Спасибо! Я просто думал - а вдруг Силомер дает какой-то божественный уровень изоляции под стяжкой, тогда и заплатить за это можно. Но из ответа я понял, что эффект будет сравним с Шумостопом-С2, правильно?

Спасибо!
stalker2012
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Пт апр 06, 2012 10:02 am

Re: Силомер под стяжку?

Сообщение Антон Перетокин » Чт апр 19, 2012 5:10 pm

Для изоляции ударного шума конструкции пола по плитам Шумостоп даже в 1 слой хватит сполна (индекс снижения ударного шума более 40 дБ). Эффективность звукоизоляционных мероприятий во многом зависит от толщины упругого слоя под стяжкой.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва