Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Попович » Чт апр 12, 2012 2:00 pm
Всем привет!
Есть на форуме люди, которые занимаются натурными измерениями изоляции воздушного и ударного шума?
Ввод в экуплуатацию нового монолитно-кирпичного жилого дома.
Каковы тонкости измерений воздушного шума в комнатах соседних квартир, разделенных несущей монолитной стеной?
И каковы тонкости при измерении изоляции воздушного шума в двух комнатах, разделенным пазогребнем?
-
Попович
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 1:36 pm
Антон Перетокин » Чт апр 12, 2012 2:39 pm
Добрый день!
Такими работами занимаются инженеры нашей компании, компании Акустик Групп.
О каких "тонкостях" идет речь?
Звукоизоляция воздушного шума любой ограждающей конструкцией между двумя помещениями измеряется следующим образом: в помещении 1 устанавливается источник звука (акустическая система, на которую подается тестовый сигнал), уровни звукового давления шумомером измеряются в помещении 1 (помещении высокого уровня) и в помещении 2 (помещении низкого уровня), далее рассчитывается разница между измеренными значениями, делается поправка на гулкость в помещении 2 и определяется индекс звукоизоляции в соответствии с методикой, описанной в СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".
-
Антон Перетокин
-
- Сообщения: 652
- Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
- Город: Москва
-
Попович » Пт апр 13, 2012 11:01 pm
Привет!
Спасибо за ответ!
Аха, с методикой я ознакомился, но, как показывает практика, теория не гуляет за ручку с эмпирическим опытом! А, точнее, сложно создать идеальные условия, описанные в методике!
Жилой дом при вводе в эксплуатацию - голые стены, отсутствие дверей, открытые вентканалы и так далее ) Достаточно много косвенных путей обхода звука. Как вы поступаете в таких условиях? Сугубо инженерный подход?
-
Попович
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 1:36 pm
Антон Перетокин » Пн апр 16, 2012 8:15 am
Добрый день!
В ГОСТе по измерениям звукоизоляции есть величина Dnt (ее иногда еще обозначают Dnt,w), которая как раз характеризует звукоизоляцию воздушного шума в натурных условиях. При расчете индекса звукоизоляции данная величина учитывает перепад и поправку на гулкость в помещении низкого уровня.
-
Антон Перетокин
-
- Сообщения: 652
- Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
- Город: Москва
-