Звукоизоляция подвала в кирпичном доме

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Звукоизоляция подвала в кирпичном доме

Сообщение Dj Samoa » Вс мар 25, 2012 2:39 am

Всем доброго времени суток!Хотел бы проконсультироваться по поводу того,сколько и какие материалы нужны для звукоизоляции подвала под звукозаписывающую студию.Она представляет собой аппаратную и комнату для записи.
Есть план с размерами подвала + фотографии и примерный проект, который я хотел бы сделать
Заранее спасибо!

План1.jpg
Размеры помещения
План1.jpg (19.9 КБ) Просмотров: 1728
Вложения
Проект_2.jpg
Проект_2
Проект_2.jpg (73.79 КБ) Просмотров: 1728
Проект_1.jpg
Проект_1
Проект_1.jpg (68.96 КБ) Просмотров: 1728
2(подвал)).jpg
Подвал_2
2(подвал)).jpg (246.23 КБ) Просмотров: 1728
1(подвал)).jpg
Подвал_1
1(подвал)).jpg (211.73 КБ) Просмотров: 1728
Dj Samoa
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб мар 24, 2012 11:15 pm
Город: Moscow

Re: Звукоизоляция подвала в кирпичном доме

Сообщение Виталий Роденков » Пн мар 26, 2012 2:17 pm

Добрый день!
Типовым способом звукоизоляции такого помещения является устройство "комнаты в комнате", т.е. полная звукоизоляция помещения.
1. Звукоизоляция пола – устройство конструкции «плавающего» пола, которая представляет собой бетонную стяжку из пескобетона М300 толщиной 70 мм поверх 2-х слоев плит Шумостоп-С2 (К2). Неоходимо выполнить две независимые стяжки в помещении аппаратной и комнате записи.
2. Звукоизоляция потолка - ЗИПС-Синема толщиной 133мм. Неоходимо выполнить два независимых потолка в помещении аппаратной и комнате записи.
3. Звукоизоляция стен - необходимо применить каркасную облицовку из 2-х слоев (ГВЛ12,5мм + ГКЛ12,5мм) на независимом каркасе из профилей ПС100/50 с зазором от стены 10 мм. Общая толщина конструкции 135мм. Во внутреннюю полость конструкции укладывается материал Шуманет-БМ (СК или ЭКО) х 2 слоя.
4. Перегородка между аппаратной и комнатой звукозаписи - каркасно-обшивная конструкция из ГВЛ12,5мм + ГКЛ12,5мм на двух независимых каркасах из профилей ПС50/50 с зазором 10 мм между ними. Во внутреннюю полость конструкции укладывается материал Шуманет-БМ (СК или ЭКО) х 2 слоя.
5. Между аппаратной и комнатой записи тамбур из двух дверей alavus.
Укрупненная стоимость всех необходимых материалов для устройства звукоизоляции этого помещения, включая общестроительные, составляет около 180тыс.руб.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Re: Звукоизоляция подвала в кирпичном доме

Сообщение Dj Samoa » Вт мар 27, 2012 6:08 am

Спасибо огромное.Помогли очень!

Ну чтож...буду строить)
Dj Samoa
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб мар 24, 2012 11:15 pm
Город: Moscow


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26