Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
MVK-новосел » Пн фев 06, 2012 4:02 pm
Уважаемые консультанты форума, пожалуйста разъясните возникшие у меня сомнения относительно материала Шуманет-100.
В описании материала Шуманет-100 Супер написано: "Многослойный звукоизолирующий стеклохолст LB300, с односторонним полимерно-битумным покрытием". Битум является канцерогенным веществом. Не опасно ли для здоровья использование данного покрытия (пары битума могут выходить по периметру стяжки) и чем "полимерно-битумное" покрытие отличается от битума?
-
MVK-новосел
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Пн фев 06, 2012 3:41 pm
Антон Перетокин » Вт фев 07, 2012 8:03 am
Добрый день!
Швы по периметру стяжки, согласно технологии, описанной в альбоме инженерных решений, обрабатываются виброакустическим герметиком "Вибросил", что задает герметичность конструкции.
Проблем с экологичностью данного материала нет, поэтому мы на протяжении уже длительного времени рекомендуем его использвать в конструкциях "плавающих" полов.
На материал "Шуманет-100" также имеется сертификат гигиены:
http://acoustic.ru/data/cert/allcertifi ... en_100.rar
-
Антон Перетокин
-
- Сообщения: 652
- Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
- Город: Москва
-
MVK-новосел » Вт фев 07, 2012 12:51 pm
Антон, спасибо за ответ!
Не могли бы Вы еще пояснить по "полимерно-битумному" покрытию: судя по описаниям для материалов схожего назначения от конкурирующих производителей, битумный слой еще покрыт полимерной пленкой (пленкой наружу?) или для "Шуманет-100 Супер" имеется в виду что-то иное?
И еще вопрос: отсутствие гигенического сертификата на "Шуманет-100 Супер" связано с тем что он полностью аналогичен "Шуманет-100" или с чем-то иным?
-
MVK-новосел
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Пн фев 06, 2012 3:41 pm
Антон Перетокин » Вт фев 07, 2012 1:13 pm
MVK-новосел,
Действительно битум покрыт дополнительно полимерной пленкой для предотвращения "слипания" слоя битума и слоя стеклохолста, когда материал свернут в рулоне. Отсюда и название - полимерно-битумное покрытие.
Что касается сертификата - состав материалов "ШУМАНЕТ-100" и "ШУМАНЕТ-100Супер" один и тот же (слой стеклохолста и слой полимерно-битумного напыления), разница лишь в толщине слоя стеклохолста. И, как следствие, сертификат гигиены справедлив и для материала "ШУМАНЕТ-100Супер".
-
Антон Перетокин
-
- Сообщения: 652
- Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
- Город: Москва
-
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25